是0-27648还是5330-27648还是...
答:
4
到
20mA 对应
0到27648 0到10V也是 0到27648 这是单边信号. 都是从0到最大27648.参考资料 S7-400, M7-400 Programmable Controllers Module Specifications Edition 09/2003 Page:230
西门子
PLC 224XP输出模拟量为0-
20mA
信号,但是仪器用的是
4
-20mA 信号...
答:
西门子
0-
20mA对应的
数字量为0-32000,那么每一毫安对应的数字量就是1600.所以,4-20mA对应的数字量就是6400~32000,仅需向模拟量输出通道AQW中输出6400~32000之间
的数值
即可。
西门子
PLC1200模拟量输入
对应
(
4
-
20MA
)是多少?
答:
西门子
PLC1200模拟量输入
对应
(
4
-
20MA
)是300的模拟量,输入0-10V或0-
20ma的
信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子
plc200 温度变送器输入
4
-
20mA
模块em231 如何编程读出温度,-40...
答:
整定公式为:(AIW - 6400)/25600 * 790 - 40。首先,在
西门子
S7-200系列PLC中,0-
20mA对应的
数据范围为0到32000,
4
mA多
对应的数值
是6400,同理,4-20mA的数据值范围是6400到32000,这也就对应了所需的温度-40度到750度。下一步,设模拟量的标准电信号为A0-Am(例如4-20mA),A/D转换后...
...实现从
西门子
s7-200的PLC串口读数
对应4
-
20ma的
其中用到的25600...
答:
200能接受的电流信号类型为0~20mA,对应的数字量为0~32000,那么
4~20mA
,如何表示呢?0~
20mA对应
0-32000,那么每
mA对应的
数字量就是32000/20=1600,那么4~20mA就是4×1600~20×1600,为6400~32000,那么量程范围就是32000-6400=25600
西门子
plc这段程序的压力床感器取值范围是多少
答:
应该是0~20,单位是KPa还是MPa就不知道了。
西门子
PLC的0~
20mA对应的
是0-32000,因此
4
mA=6400,根据这个可以知道最小值时是4mA,AIW2=6400,计算6400-6400=0,0/25600=0,0*20=0,结果VD4=0,最大时是20mA时,AIW2=32000,32000-6400=25600,25600/25600=1,1*20=20。因此范围就是0~20。...
西门子
PLC测量温度,温度传感器是
4
~
20mA
,-10℃~60℃;PLC是0~20mA,应该...
答:
可以直接相连。但是你的240欧姆怎么转的就不知道了 应该是500欧姆可以使得0-
20ma
转换成0-10v。当然如果plc输入的可以直接接0-20ma也可以,或者是0-10v(500欧姆电阻)的
4
-20ma(
对应的
电压时2-10V)对应的是-10 到60°C 也就是10-2=8V对应60-(-10)=70°C 所以1V对应70/8=8.75° ...
一般外部输入量都是
4
-
20ma
不过PLC是0-20ma 4-20ma与0-20ma之间有什么...
答:
这么说吧,以
西门子
为例,0~
20MA对应的
读取数值是0~32000(标称实际满值32670),输出也是一样,4MA对应的是6400,如果使用4~20MA算法,那么6400以下的忽略不计,有效值为6400~32000
对应4
~20MA。既然你PLC支持的是0~20MA那么就能读取4MA一下数值,所以在计算时需要减去
4MA对应的数值
在做换算,如果是...
西门子
plc200 温度变送器输入
4
-
20mA
模块em231 如何编程读出温度用力控...
答:
S7 200模拟量输入处理方法:以
4
~20mA电流信号为例,由于S7 200的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~
20mA对应
于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则
对应的
实际物理量Y的计算如下:(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (...
...我们需要的值,求转换方法?谢谢 电流(
4
-
20MA
)
答:
PLC 400
20mA对应数值
27648,
4
mA对应 数值0所以实际数A=(LH(量程上限)-LL(下限))*Piw(转换值)/27648.0+LL 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 2 4 junsyang 采纳率:29% 擅长: 工程技术科学 股票 个人理财 操作系统/系统故障 电脑装机/选购 为...