11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子V和VB区别
西门子
PLC组态是什么?
答:
组态是指用户通过类似“搭积木”的简单方式来完成自己所需要的软件功能,而不需要编写计算机程序。
西门子
PLC与组态软件包括:1、MPI/PPI:设备要求pc机中需要安装MPI卡,MPI卡安装在计算机的ISA插槽中,用MPI电缆将MPI卡与S7-300的MPI口相连。2、PROFIBUS:通过PROFIBUS建立SIMATIC NET OPC 服务器与PLC的S7...
看了一个程序 是用
vb
实现从
西门子
s7-200的PLC串口读数 对应4-20ma的...
答:
200能接受的电流信号类型为0~20mA,对应的数字量为0~32000,那么4~20mA,如何表示呢?0~20mA对应0-32000,那么每mA对应的数字量就是32000/20=1600,那么4~20mA就是4×1600~20×1600,为6400~32000,那么量程范围就是32000-6400=25600
VB
实现PLC
与
上位机通信
答:
四、用
VB
编写了OPC客户端应用程序。主要程序代码如下:在VB中引在VB中还要引用
siemens
opc daautomation 2.0 (1) 连接OPC服务器 Dim WithEvents MyOPCServer As OPCServer ‘定义服务器对象变量MyOPCServer Dim WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup ‘定义OPC组对象变量MyOPCGroup Set MyOPCServer = New ...
西门子
Plc寄存器
vb
1中已经放了一个值 直接放第二个值会不会覆盖上一个...
答:
再次放入会覆盖之前存入的值,如果
VB
1的值不是固定使用的,对实现的功能没有影响的话可以直接替换。
vb
连接
西门子
PLC S7-300判断与PLC连接成功
答:
最好在PLC内做一个心跳信号(周期信号),如果该信号长时间(也就几秒钟)没有变化,就可认为通信中断或关闭
西门子
plc步进指令下面的如图怎么理解这个程序 ,跳转下一步的程序怎么...
答:
SM0.0为什么要用这么多 ?最后一段程序里边SM0.0是always on 的意思,如果是常闭的话那也就是说最后一段里边始终是断开的,那么最后一段程序实际上是无效的,不明白。
西门子
plcsmart与仪表modbus通讯怎么写
答:
1、200PLC主站程序第一步初始化,复位modbus库完成位,初始化完成后,启动读写指令m0.1置位 2、网络3,填写从站通讯参数 3、M0.1置位读取从站数据,读取保持寄存器40001-40008 8个数据根据数据格式写入&
VB
1000,如40001 40002为32位浮点数 4、查看bug 5、读取输入寄存器,读取完成M2.2置位,复位...
VB
.NET的OPC读取
西门子
PLC数值转换
答:
12601, 转换成16进制是3139,16进制 ASC吗31对应字符1, 39对应9。 后面的用这个思路去转换就对上了。0001 2569这两个应该是和格式相关的字符。0001一般就是开始的意思。一个变量包含两个字符,转换算法如下。1。 取高位字符,除以&H100, &H是
VB
中16进制表示法。 除以&H100效果是右移8位。 位...
西门子
S7-200 PLC指令简介及实例分析
答:
用来传送单个的字节、字、双字、实数。指令格式及功能如表5-1所示。表5-1单个数据传送指令MOV指令格式使ENO=0即使能输出断开的错误条件是:SM4.3(运行时间),0006(间接寻址错误)。【例5-1】将变量存储器
V
W10中内容送到VW100中。程序如图5-1所示。LDI0.1MOVWVW10,VW100 图5-1例5-1...
wincc 变量记录 用户归档 的
区别
答:
变量记录,系统的存储部分,其使用的就是SQL数据块,从Wincc6开始使用SQL数据库,在此之前的版本使用Sysbase数据库。用户归档,相当于一个记录表。如果你使用过触摸屏的话,变量记录相当于缓冲区域,而用户归档相当于配方功能。Regards
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜