PLC中的字与字节的关系?列如VD970
与V
972.6是怎么分解的_百度知 ...
答:
西门子
PLC的数据存储从小到大依次为位bit,字节VB=8bit,字VW=16bit,双字VD=32bit。由此可见,1个双字包含2个字,1个字包含2个字节,1个字节包含8个位,那么VD970是双字,包含VW970和VW972两个字,包含VB970、VB971、VB972
和VB
973四个字节,包含V970.0--V973.7 共32bit,而V972.6是VD970...
S7-200 假如 V1.0-V1.7被占用 那
VB
1 或者VW1 VD1 还能继续使用吗...
答:
VB
3。。。,VW一般是双数,VW0,VW2,VW4,VW6,VW8。。。,VD一般是VD0,VD4,VD8,VD12,V。。。,V1.0-V1.7是VB1 的8个位!VW0包含VB0,VB1;VD0包含VW0,VW2 ,包含 VB0,VB1,VB2,VB3。你仔细看一下手册吧,想学好
西门子
,必须先把这些关系搞明白!祝你好运!
西门子
MOV-B(W)输入前面的数字具体表示什么?输出
vb
200 vw201 vw203...
答:
西门子
S7-200的PLC内存是以字节为单位的,变量地址中V后边的B、W还有R、D等表示的该变量所占内存宽度。B变量占一个字节,W变量占两个字节,R和D变量占四个字节,因此楼主的例子中,VB200与VW201内存地址是连续的,而VW201与VW203中间就隔着一个VB202,因为VW201占的内存就是VB201
和VB
202。
plc中VW20,VW30代表什么{高手进}
答:
我来打个比方哈 1000 是这样存进 VW 30的 1000 4位2进制数表示一位十进制数 那么1000 在PLC里就是表示为 0001 0000 0000 0000 一共是16位 而在所有的PC中(包括PLC的PC)16位是用W(字)来表示的 具体里边这样排列 0001 0000 0000 0000 至于
V
就是个 地址寄存器 200 用V 表示 300 ...
您说我往VW200里面传送1,这个1是保存在
VB
200里面了还是保存在VB201里 ...
答:
在
西门子
PLC里面是这个规则的:VW200就是
VB
200、VB201组合在一起的,顺序是序号低的在前,但是里面数据是高位在前的,所以你放入的数据小于255(10进制)的话,数据是在VB201里面的。大于255才会进位到VB200里面。
西门子
PLC S7-200 LD
V
50.4中V50.4代表什么
答:
V50.4代表PLC变量存储单元中的
VB
50这个字节中的第4位。VB50这个字节中包含V50.0~V50.7这8个位。
西门子
s7-200系列plc数据类型vd0由那几个字,节,位组成
答:
vd0是两个字vw0-vw2,四个字节
vb
0-vb1-vb2-vb3,三十个位v0.0-v3.7 7654 3210 vb0. 0000 0000 vb1. 0000 0000 vb2. 0000 0000 vb3. 0000 0000 个人理解,有何不对之处请指出。
西门子
S7-300 直接寻址和间接寻址学习看不懂?
答:
最简单的举例说明,Q存储区是PLC输出用的。它有8个位,分别为Q0.0---Q0.7 这里的Q0.0到Q0.7,这个8个位,就是直接寻址。间接寻址是需要指针来完成的。说道间接寻址,还有一个必须要了解,就是“绝对地址”比如
VB
0,它就是带表V存储区的,第0个字节,包含VB0.0---VB0.7。在PLC中,每个...
西门子
200里面VD,
VB和
VW的离线数值怎么监视
答:
离线是不能看到这些变量的数值的。下载PLC程序后,这写数值都被赋初始值了,所以都是0.如果是run模式下编程那种方式则不会清楚数据。
vb和西门子
s7-200 plc的通讯 监控
答:
1、可以写入、读出寄存器的数值(字节、字、双字);2、可以进行元件(
V
、M、S、Q、I)的置、复位操作;3、可以读取元件(V、M、S、Q、I)的ON/OFF状态。4、可以控制PLC的运行、停止。公布现在网上流行的PPI协议,此协议虽然有些错误,但是思路没问题。
西门子
S7-200 PLC之间或者PLC与PC之间通信有...