11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc串口引脚定义
用
西门子
S7-200 CPU224XP的
PLC
写一个
串口
接收(RCV)的程序
答:
问题1、你既然
定义
了smb87为B0,为什么没有smb89的结束符检测,为什么没有smw90空闲现检测;smn94的最大字符串也没定义问题2、建议你使用接受完成中断中断Int_0
226
plc
有232
串口
吗
答:
西门子
CPU226没有RS232
串口
,只有两个RS485通信口。编程可以使用PPI通信电缆。问题补充回答:ppi电缆是232转485。并且是西门子200
plc的
专用电缆。使用时需要设置PG/PC接口参数为“PC/PPI cable(PPI)”。
西门子PLC
与电脑连接时需不需要驱动?通信时
串口
需不需要设置,如果要设 ...
答:
西门子
的
串口
是RS485的,转RS232的线要设置。如果是转USB的线也要设置。设置方法打在左手边的查看,点击通信,进入后看网络参数,接口是不是PC/PPI Cable (COM加数字)这个可以在电脑设备管理器里面的端口设置,要保持一致才能通信。如果接口不是PC/PPI Cable (COM加数字)的,点击下面的设置PG/PC接口...
西门子plc
-200编程线9针如何与工控机端的RS485接口连接,谢谢
答:
你需要一个 RS232 TO RS485 BOX 也就是转换器,这东西很小,象个火柴盒,价格5元人民币~3万欧元不等,一般政府部门可以买3万的,回扣是两万八左右.如果是小单位,就弄个30快钱的就可以了。接485的时候千万别弄错了,不然会不好使的。
西门子
200
PLC
是否支持MODBUS或
串行口
或以态网通迅??清高手指点。_百度...
答:
支持,但是取决于200的硬件版本,一般2.0版本以上的硬件可以支持。软件可以使用Step7 Microwin v4 Sp5或以上版本,不要忘记安装toolbox软件包,这样软件的库中会集成Modbus库。至于以太网通讯,需要使用CP243-1以太网通讯模块,在软件中使用向导进行设定。以上 ...
西门子
200
plc
怎么接485
答:
你要是用的台式电脑,就买“232转485线”或“usb转485线”;你要是用的笔记本电脑就只能买“usb转485线”了,因为一般笔记本电脑都没有232
串口
的。直接淘宝上搜这两种线就可以了!
西门子
1200PLC如何判断串口中断,即
PLC的串口
与上位机的连接已经断开...
答:
使用485总线,上位机每S中发送一次地址码,如
PLC
无回应即可判断为
串口
中断
西门子
S7200系列
PLC
,RS485通讯口用的是哪一种通讯协议? 怎么设置...
答:
西门子
S7200系列
PLC
,RS485通讯口用的是可以多种,设置方式通过通讯协议设置。学好物理的方法:1、对物理有兴趣。物理本就是一门很抽象的学科,很多人都不喜欢物理这门课,因为这门课很难,而且很抽象,特别是那些文科生,或者是偏科的学生,更是讨厌物理这门课程。没有兴趣,肯定也就学不好具体的...
西门子plc
200怎样和电脑连接需要适配器吗
答:
需要,买一个220V转24V直流的开关电源,建议买台湾明纬的,像单机的224你买个2A的绝对够了,
PLC
接上电源,接上PPI编程电缆到PC电脑,就可以通讯连接了
西门子plc
300 中,314c-2ptp,2dp,2pn/dp的区别
答:
用大白话解释 2PTP是带两个
串口
接口的CPU,比如422、485 2DP是带两个DP接口的CPU,其中一个集成MPI协议 2PN/DP是带一个网口,一个DP口的CPU,DP口集成MPI 314C中的“C”指的是CPU集成了高速计数功能,可以直接接增量型编码器,无需加挂FM350 如果非得三选一的话,2DP吧,这个比较便宜 我印象...