11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc指令movw
关于
西门子PLC
的2个题,请高手来解答
答:
EU //上升沿触发 TODR VB2800 //读时钟
指令
,将时钟数据存在以VB2800开始寄存器位置 LD SM0 BTI VB2803, VW2856 //此为当前小时的字节转整型(
西门子PLC
时钟指令读取的为BCD码,需先转换为整型,再通过BCDI指令转成我们习惯的数据)BTI VB2804, VW2858 //此为当前分的字节...
西门子PLC
编程:输入一个四位二进制数,计算其平方值,结果按BCD码输出...
答:
测试 输入的时候在状态表里面选择数据输入的格式为二进制。不知道满不满足你的要求。
最近在用
西门子PLC
编程,我想问一下怎么用急停按钮触发报警窗口,谢谢...
答:
用触摸屏,是不需要脚本的,你说的脚本是用在WINCC上的,是上位机上专用的编辑器,用于单独开发一个报警窗口界面。触摸屏的话,直接用报警离散量编辑,然后在模板里定义好报警的参数,比如是错误报警,系统报警等,就可以了
西门子PLC
S7-200模拟量输入EM235是如何使用的?
答:
对于S7-200来说,其每一个模拟量通道都顺序排列,如第一个AIW0,第2个,AIW2……对于输出也一样,第一个AQW0,第二个AQW2。读取模拟量:
MOVW
AIW0,VW0 VW0用于存储,也可以MW,甚至于读取到累加器AC0中。而模拟量输出也是如此:MOVW VW0,AQW0,将要输出的模拟量直接扔进模拟量输出通道。
求
PLC
传送
指令
答:
传送
指令
的主要作用是将常数或某存储器中的数据传送到另一存储器中,它包括单一数据传送和成块数据传送两大类。通常用于设定参数、协助处理有关数据以及建立数据。1.移动字节(MOVB)指令 将输入字节(IN)移至输出字节(OUT),不改变原来的数值。2.移动字(
MOVW
)指令 将输入字(IN)移至输出字(...
PLC
传送
指令
答:
可以换啊,你那W-IN 给的模拟量输入的低字,输出当然也是那个了,这个根据你要输出,输入的数字的长短来区分的,而你所说的是位,就是只能是0或者1,那再模量量采集,数出里没有那么定义的。至于那些Vw6可以换其他的输出,根据你需要。
西门子
s7-200的电源电源哪个是输入哪个是输出
答:
1、
西门子PLC
是下面输入,上面输出。2、DC/DC/DC——PLC电源/输入电源/输出电源。3、输入端——M端为I点的公共端,即I点都是带的0V。按钮、接触器串连的是24V,接给PLC的是0V。4、输出端——L+端为Q点的公共端,即Q点都带24V。指示灯、中继器串连的是0V,接给PLC的是24V。5、24V电源...
西门子
s7-200
plc
中如何读取计数器中的数值,并传送给其他字或字节_百度...
答:
直接移动数据啊?例如直接MOVE C1 到MW100就可以啦!不过现在
西门子
都主推1200了功能更强大价格更好!你可以了解下!
西门子PLC
Step7 高速脉冲
指令
?
答:
西门子PLC
Step7 高速脉冲
指令
主要是 PLS指令 。 格式是: PLS Q。检测用户程序设置的特殊存储器位,激活由控制位定义的脉冲操作,从Q0.0或Q0.1输出高速脉冲。可用于激活高速脉冲串输出(PTO)或宽度可调脉冲输出(PWM)。
西门子PLC
S7-200模拟量输入怎样编程
答:
很简单,EM231的0-10V电压输入数据是0-32000,如果你的EM231挂在CPU224后面第一个位置 通道1:也就是AIW0除以32就可以了。得到的数据就是0-10V=0-1000我相信除法
指令
应该会用吧 STL指令:LD SM0.0 //
PLC
运行时常通
MOVW
AIW0, MW0 //除法:AIW0/32,结果放在MW0里 /I ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子plc程序指令表
西门子plc跳转指令
西门子plc步进指令详解
西门子plc指令大全详解
西门子plc脉冲指令程序
西门子plc加法指令
西门子plc指令表与解释
西门子plc取整指令
西门子200plc