11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc通讯接口
麻烦问一下
西门子PLC
S7-200 CPU226,
通讯
端口是哪两根啊?
答:
西门子
的编程口都是485口的。你用232的接线方法做线肯定要失败。图上的是485的线,你还需要一个232转485的东西,可以参考德阳四星的RS232/485转换器。另外就是一根标准的232线(自己做)。
西门子PLC
和变频器用RS485实现
通讯
,现有一个485的公接头,五芯电缆,这 ...
答:
西门子和变频器的通信协议多种多样,如modbus、USS、DP等,但是都是通过
西门子PLC
上的485口进行通信,西门子的485口定义是3脚为A+,8脚为B-,所以你查看变频器的手册,看
通讯接口
是哪两个脚,对应连接在一起就可以了。可以接。先用电缆铜(铝)连接管将缆线连接,绝缘层用热缩套管。
西门子PLC
怎么设置网口
通讯
?
答:
4、接下来点击这个选择的
接口
后点击右侧的【属性】。5、在属性中我们需要对【传输率】进行选择,这个需要根据我们
PLC
硬件组态中的来,要保持一致,网口
通讯
不需要设置这个,设置好后点击【确定】。6、再次返回到接口设置界面后别忘了点击【确定】,这样的接口才能生效,接下来就可以去连接PLC了。
西门子
s7200
plc
怎么
通讯
答:
进入
接口
编辑面板后,单击“属性(Properties)”。弹出“属性(Properties-PC/PPI cable.PPI.1)”面板,先选择PC的连接方式(USB/COM1);之后根据
PLC
的参数来选择PPI的相关参数,如红框所示。方法2 在运行
西门子
STEP7-Micro/WIN编程软件后,单击左侧“视图(View)”【又译“查看”】菜单中的“通信...
西门子PLC
两个通信端口各自的作用?
答:
这个要具体看是哪个型号的
PLC
了
西门子
目前有S7-200,S7-200SMART,S7-300/400/S7-1200/1500 从你的描述中感觉你指的是 S7-200系列CPU226或CPU224XP 这两个PLC 的CPU集成了两个串口,都是RS485
接口
,支持PPI协议,MODBUS RTU协议 ,SSI 协议。这两个
通讯
口是对等的,功能相同。
西门子PLC
s7-300 MPI口是r232还是r485
通讯
?
答:
一般来说都是USB口转485
通讯
的。RS485通讯相对于RS232来说主要是传输的方式和传输的距离不同。232采用的是不平衡电桥传输,而485采用的是差分传输方式,另外,232的传输距离只有二三十米左右,而485则能传输到几千米
西门子plc通讯
端口1无参数怎么办
答:
重置端口或者更换COM口。
PLC接口
异常,这种是
西门子
S7-200出现
通讯
错误最多的一种情况,出现该情况我们可以选择重置端口或者更换COM口,记得操作之前备份程序。西门子(SIEMENS)公司的PLC产品包括LOGO、S7-1200、S7-300、S7-400、S7-1500等。西门子S7系列PLC体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能...
西门子PLC
300如何实现与profibus总线和工业以太网的通信?梯形图是如何...
答:
1、
西门子PLC
不管是profibus还是工业以太网,通讯第一是需要相匹配的
通讯接口
,如profibus-DP、profibus-PN,DP是MPI通讯接口,西门子PLC一般都带有此接口,PN是工业以太网接口,有的PLC带此接口,如果没有此接口则需要加通讯模块;这是通讯硬件所需 2、通讯的在硬件组态时设置,如设置主站、从站、IP地址...
西门子PLC
与PLC之间如何
通讯
?
答:
随着智能化工厂的不断推进,
西门子PLC
之间如何
通讯
的需求也越来越多。但在实际情况中,PLC通常分布在厂区不同的位置,距离较远、传统的挖沟布线非常不便,且线缆及后期维护费用成本较大。达泰工业级无线通讯终端(DTD434M)可以为工厂解决布线的困扰。DTD434M内嵌RS232/RS485双
接口
,完全兼容并自适应西门子...
西门子
S7200系列
PLC
,RS485
通讯
口用的是哪一种通讯协议? 怎么设置...
答:
西门子
S7200系列
PLC
,RS485
通讯
口用的是可以多种,设置方式通过通讯协议设置。学好物理的方法:1、对物理有兴趣。物理本就是一门很抽象的学科,很多人都不喜欢物理这门课,因为这门课很难,而且很抽象,特别是那些文科生,或者是偏科的学生,更是讨厌物理这门课程。没有兴趣,肯定也就学不好具体的...