11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子伺服控制器故障代码
西门子伺服驱动器
显示ER831是什么意思
答:
831是报警号,ER代表错误。意思是831号报警。阿弟,懂了么?原因:- 主
驱动
还未启动,或者尚未建立起与从驱动的连接。- 总线地址在主驱动配置和从驱动参数化中不一致。- 总线连接已经实际上中断了。- 主驱动还处在清除状态。- 收到了不合法的参数化或者构成。- 一个PORIFBUS地址被指定给了几次。...
西门子驱动器
报警
代码
f23005
答:
脉冲编码器出现
故障
。
西门子驱动器
的报警
代码
是f23005说明编码器出问题,应检查
驱动器伺服
系统的稳定性,电路板的电流是否正常,同时查看驱动器单元反馈线端子上的电压有没有电压下降,下降表明脉冲编码器坏了,立刻更换编码器就可以。
西门子
6s区7015
伺服驱动器故障
代
答:
以下是25201报警的说明看看对你有什么帮助吗 25201 轴%1
驱动故障
说明 %1=轴名,主轴号 驱动发出 1 级严重故障信号(ZK1),故障可通过鉴定下列额外输出的驱动报警来 识别:报警 300500,报警 300502-300505,报警 300508,报警 300515,报警 300608,报警 300612,报警 300614,报警 300701—300761,...
西门子伺服驱动器
6SE7023--47P50报
故障
F051是什么意思
答:
西门子伺服驱动器
6SE7023--47P50报
故障
F051表示是数字测速装置或者模拟测速传感器故障。检查参数:P130 Src SpdActV P151 P138 AnalogTachScale P109 Motor #PolePairs P109 和P138必须小于19200 。检查或更换测速装置。检查测速装置的连接部分,更换CU.
西门子伺服
报警怎么复位
答:
如果报警
代码
是通讯
故障
,复位操作可以解决该问题。首先,先检查
伺服
与主
控制器
之间的通信连接是否正常,如线缆是否插好、连接点是否接触良好等。然后,在主控制器中找到相应的报警复位程序,并运行该程序。在复位过程中,需要确保主控制器与伺服的通信通道畅通。复位完成后,重新运行系统,若通信问题依然存在...
西门子伺服
6SE7016报F015,外部编码器无问题,如何检测,
故障
是什么?跪求...
答:
过快或过大 由于脉冲编码器脉冲数P151 或模拟测 速机定标P138 的参数化错误 由于转速信号干扰(测速机屏蔽层未连 接)
故障
只能在P805 输入的时间后出现。将开关量连接器B0156 置入状态字2 r553 Bit28。识别传动是否堵转,取决于P792 (设定值- 实际值偏差)和P794。在n/f
控制
,达到转 矩极限(B...
西门子伺服控制器
A130报警是啥原因?
答:
修复,更换测速机。维修实践中,测速机电刷磨损、卡阻
故障
较多,此时应拆下测速机的电刷,用纲砂纸打磨几下,同时清扫换向器的污垢,再重新装好。 第二.电机上电,机械运动异常快速(飞车)出现这种伺服整机系统故障,应在检查位置
控制
单元和速度。
西门子伺服
电机出现报警的情况通常分为OH报警,FBAL报警和OF...
西门子伺服驱动器
S一LR08是什么
故障码
?
答:
驱动器
上电第一位显示8是吧,后面没有显示,而且8很亮,控制主板坏了,CPU周边电路断路,有的是PCB板内部夹层不良,我这里已经出现两三台了,有时用手按压控制主板的某个部位就正常了,松手就不行了。需要找到断线所在的位置,然后看是需要要跳...
sinservo
伺服驱动器
报警
代码
答:
sinservo
伺服驱动器
报警代码为
故障代码
。根据查询相关资料信息,
西门子
PLC可以通过非周期通讯方式读取V90伺服的报警代码。SINOSERV是一家位于中国上海的中德合资高质量服务供应商。
西门子伺服
电机
故障代码
000000001H怎么处理?
答:
增量式编码
器
的输出信号为方波信号,又可以分为带换相信号的增量式编码器和普通的增量式编码器,普通的增量式编码器具备两相正交方波脉冲输出信号A和B,以及零位信号Z;带换相信号的增量式编码器除具备ABZ输出信号外,还具备互差120度的电子换相...