11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子电动机铭牌详解
西门子
变频器MM440经常出现发f0002过电压报警怎么解决
答:
1、直流回路的电压(r0026)超过了跳闸电平(P2172)2、由于供电电源电压过高,或者
电动机
处于再生制动方式下引起过电压。3、斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。故障处理:一、按正常程序检查以下各项:1、电源电压(P0210)必须在变频器
铭牌
规定的范围以内。2、直流回路...
三千瓦
电机
用多大接触器
答:
所以选空气开关25A的。(如 NM10-100/330 25A)交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以(如
西门子
的3TB4022, 3TB4122)热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(
电机铭牌
上的额定电流).(如 JR16 系列 )...
纸厂设备节能措施
答:
例如:评估注塑机节电率,就必须要知道如下参数:1、 功率:是指
电动机
的
铭牌
上的标称功率,可实际查到;2、 电压:是指电动机的铭牌上的标称电压,通常是380V,可实际查到;3、 额定电流: 是指电动机的铭牌上的标称电流,可实际查到;4、 最大电流:
电机
正常工作时的电流,在测量时要用钳形电流表...
ANGA-112MB-04是什么
电机
?
答:
LOHER
西门子
劳尔
电机
,三相异步
电动机
。表面冷却标准式,三相鼠笼式低压电机,GG外壳,机座号112,极数4极。1.A = 表面冷却标准式 B = 表面冷却铝壳式 E = 表面冷却安全增防式 D = 表机冷却隔爆式 2.N = 三相鼠笼式,低压 M = 三相鼠笼式,低压,VIK version (not for 1st place = D)...
西门子
440变频器电压怎么设置
答:
P0304
电动机
的额定电压 更改此参数可以设置电动机的额定电压。
西门子
变频器440调试基本参数:P0003=3 用户访问级;P0100=0 选择工作地区是欧美 功率KW 频率50HZ;P0205=0 变频器的应用对象恒转距;P0300=1 选择电动机的类型异步电动机;P0304 电动机的额定电压;P0305 电动机的额定电流;P0307 电动机...
西门子
变频器M440型号的故障代码大全,要最全的,最权威的,谢谢。急急...
答:
•由于供电电源电压过高,或者
电动机
处于生制动方式下引起过电压。•斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。检查以下各项:1. 电源电压(P0210)必须在变频器
铭牌
规定的范围以内 。2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。3. 斜坡下降...
电机
有哪些参数?
答:
主要是
电机铭牌
上标注的:电机型号。功率,电源频率,定子电压,电流,绕线式电机的(转子电压,电流),电机转速,工作制式,防护等级,绝缘等级等。
西门子
430变频器,经常出现F0002过电压报警有哪些可能原因?怎么解决?_百...
答:
变频器的报警信号都是采集于中间直流回路的,报过压,那么你首先确定一下你的变频器的中间直流电压是多少?正常的变频器一般在540V-600V,如果,直流电压上升到700V 那么变频器自身会抑制电压上升,这时可以看到电压上升缓慢,直到800V的时候那么变频器就会输出过压报警。那么基于这个原因,首先请确认自己的...
西门子
变频器在执行中报F0003复位后执行一会还报怎么回事
答:
西门子
变频器420故障F0003怎么解决 f0003是欠压故障,先检查电源电压是否正常,如果正常再检查接线端子的接线是否OK,如果这两项都排除的话,那就是变频器自身的硬体故障了,需要专业人士检测后确认的。西门子440变频器执行中出现A0501是怎么回事? 2)你是否已经进行了
电机
优化,若没有,则必须先完成...
直流
电机
转速范围是什么意思?
答:
楼上那些说的全不对。最低转速是针对
电机的
通风的要求。轴端风扇转速太低,风量不够,散热就会不好。大调速比的直流电机,往往都用单独的鼓风机吹风,就是为了在低速条件下能够很好的散热。看了你的补充,我建议你最好能够咨询电机制造厂,以及调速器的生产厂。过低速度的时候,你的调速器是否允许。