440模拟量输入如何标定我对变频器使用模拟量输入控制,比如用4...
答:
如果你是用的PLC的模拟量输出控制,那就需要你在程序中写出输出量程是0-50Hz,这个量程要和变频器中的最大频率和最小频率一致
根据
电机铭牌
如何算转速公式
答:
N=60F/P 转速等于3000除以极对数。2级
电机
除以1,8级除以4,类推
西门子
变频器面板上AUTO.HAND.FN.P.分别表示什么意思
答:
auto:自动面板控制,auto状态下,变频器由其内部自动逻辑控制。hano:外部控制启动,hand状态下,自动逻辑停用,接受手动或者工程师pc控制。Fn :变频故障复位键。变频发生故障,在停机后消除故障代码显示。P :程序键。变频器的程序设置。
西门子
变频器说明书哪里下载
答:
5、P0300 选择
电动机的
类型 1 异步电动机 6、P0304 额定电动机电压 设定值的范围 : 10V-2000V 本厂设定为400V 7、P0305 电动机的额定电流 设定值的范围 : 0 - 2 倍 变频器额定电流 (A) 本厂8.8A 根据
铭牌
键入的电动机额定电流 (A)8、P0307 电动机的额定功率 设定值的范围 :...
伺服
电机
一般工作温度是多少,,如果太热是属于什么问题。
答:
如果是连续工作一小时是50度,这个温度很正常。如果超过这个温度,检查下电柜风扇转速,风扇过滤网,电柜进气过滤网。如果真的不放心,那么可以考虑下,把2台床子的主板交换一下,看看交换以后,这个问题是不是跟着主板一起转移了。要是主板换了,温度还是老样子,也许就是机械上面问题,比如说
电机
-皮带...
西门子
变频器超过
电机
额定电流如何调速
答:
变频器达到额定电流,与频率是多少Hz关系不大(如果是恒转矩负载的话)电流取决于负载所需的转矩,变频器在50Hz以下是恒转矩调速。变频器在50Hz以上是恒功率调速,频率达到45HZ就达到额定电流,转速更高,转矩要下降,能满足工艺要求吗?对于变频
电机
,
电动机
工作频率可达100Hz。普通的电机不能超过60Hz。从...
西门子
变频器MM440经常出现发f0002过电压报警怎么解决
答:
1、电源电压(P0210)必须在变频器
铭牌
规定的范围以内。2、直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。3、斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。4、要求的制动功率必须在规定的限定值以内。二、尝试检查以下各项:1、负载甩开看看空载变频器报不报警,有可能
电机
接地导致的...
西门子
g120变频器怎样选择语言
答:
一般
铭牌
上都有标识。3、供电电压:一般低压变频器有单相220-240V、三相380-480V供电等,具体选型,根据实际需求额定。4、负载惯性:有些场合例如大部分通风管道,对
电机
及时停下并无要求,有的传输带则要求及时停下来,因此也可以作为选购变频器的参考条件。
西门子
g120变频器选配参考:
西门子
G120的变频器更换CU,输入程序后,出现
电机
参数识别故障,这是为什 ...
答:
是CU240吗?1、电机参数识别故障?报FXXXX,你要说清楚。2、电机识别你要确认你的
电机铭牌
参数输入正确。而且识别只能带空电机。3、先别急,把参数复位,按快速调试步骤,慢慢做。
西门子
工程变频器和标准变频的区别
答:
1、MM440是标准/通用变频器,6SE是工程变频器,扩展功能更强;2、MM440支持功率最大只能到250KW,SE70可以到2000KW甚至更高;3、MM440使用的控制器是日立的控制器,6SE系列使用的是
西门子
的C161;4、6SE系列响应速度更快,更适合高精度控制场合,如轧钢;5、6SE系列通讯功能更稳定,更强大;...