11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子隔离模块接线图解
西门子
消防环形回路
答:
简单的讲,环形回路从布线上将就是两根信号线从回路卡出发,接完设备后,最终信号线再回到回路卡。也就是一条回路在回路卡上有4个
接线
端子。环形回路的好处:在回路中如果有一点短路或者开路,都不影响整条回路设备的正常工作,只是在主机上报出开路或者短路故障。另外,
西门子
的报警设备上本身带有
隔离器
,...
[求助-
西门子
PLC300/400]7KF02
模块
测4线制电流,监控模式下通道显示8000...
答:
可能是如下原因: 你可能使用了一个自供电或
隔离
的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。 另一个原因可能是模拟量输入
模块接线
太长或绝缘不好。可以用如下方法解决: 1) 连接传感器输入的负...
为什么压力传感器接到
西门子模块
直接满量程
答:
原因是:1、使用了一个自供电或
隔离
的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。2、模拟量输入
模块接线
太长或绝缘不好。
西门子
ae08闪红灯怎么处理
答:
红色闪烁表示:1、模块缺少24V直流供电电源。2、可能是如下原因:你可能使用了一个自供电或
隔离
的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。另一个原因可能是模拟量输入
模块接线
太长或绝缘不好。...
怎么学习
西门子
PLC我是新手怎么学习西门子PLC
答:
根据已确定的用户 I/O 设备,统计所需的输入信号和输出信号的点数,选择合适的 PLC 类型,包括机型的选择、容量的选择、 I/O
模块
的选择、电源模块的选择等。(4)分配 I/O 点分配PLC 的输入输出点,编制出输入 / 输出分配表或者画出输入 / 输出端子的
接线图
。接着九可以进行 PLC程序设计,同时可进行控制柜或操作...
关于CAN总线设备与
西门子
200的通讯的问题
答:
西门子
的PLC不支持CAN总线,200更是属于低端的小PLC系列。国产的PLC中,深圳矩形科技生产的N80系列小型PLC,支持CANopen协议的主站、从站,可以跟编码器、伺服、变频器等各类CAN总线设备连接。CANopen协议支持梯形图编程,如图所示:
利用
西门子
PLC怎么控制伺服阀呢,我选的MOOG阀是±20mA的电流信号,模 ...
答:
模拟量模块输出可以设置的,可以改成±20毫安的,如果实在不行,可以市场上购买一个4-20毫安转换成±20毫安的
隔离模块
,一般在500元以下
西门子
SM331 7kf02 接地的问题梳理!
答:
虽然每个通道有
隔离
,但是当有一个通道的负端对公共端的电压超过2V以上会影响其他通道。所以最好接上
西门子
PLC如何区分继电器输出还是晶体管输出
答:
通过外观标识区分。DC/DC/DC: 第一个DC指供电是直流24V,第二个是指PLC的数字量输入是直流24V,第三个指数字量输出也是直流24V(晶体管)的,AC/DC/ Relay:Relay就是继电器。或者看1AD23为晶体管输出,1BD23为继电器输出。举例:
西门子
s7-200系列的CPU224、AC/DC/ Relay6、 6ES7214-1BD23-0X...
西门子
PLC中模拟量
模块
出现“8AI 4通道组”代表啥意思,有啥用途...
答:
8AI,4通道组,表示这个
模块
有8个模拟量输入,但分为4个
隔离
组,每个隔离组内的两个输入并没有电气上的隔离,并分时送入本通道的采样器进行处理;