发电机
三相电流不平衡的
保护有哪些?差动保护是吗?
答:
发电机
三相电流不平衡
,如果故障不在发电机内部,纵差保护是不会动作的。横差保护有可能动作,还有零序保护可能动作。
电动机
三相电流不平衡
,有1相电流过大,是什么原因?
答:
电动机
三相电流不平衡的
原因及表现 1三相电压不平衡 如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大.当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上.三相电压不平衡主要表现在:(1)变压器三相绕组中某...
如何
解决
零线
电流
过大的问题
答:
零线
电流
过大
解决方法
如下:1、三相负荷分配不平衡,造成
三相不平衡
,这种情况通过调整三相负载均衡就可以解决。2、零线三次谐波过大,这种情况需要用滤波装置,用APF或者零线电流滤波装置可以消除零线电流。解决零线电流过大
的方法
有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。
怎么算
三相电流不平衡
度?
答:
三相电压不平衡度计算
方法
如下:1、(最大电流-最小电流)/最大电流。2、MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流。比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A、1A、3A,取差值最大。故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以
三相电流不平衡
度=3/7...
三相
四线380的电变三个220的,在使用时,这三个相线的
电流
要均衡吗?原因...
答:
三相间的不平衡电流是普遍存在的,这种用电不平衡状况不具备规律性,无法事先预知,也无法有效地改善。再加上每相负载的功率因数也不尽相同,便常常使得每相回路中需要补偿的无功功率差异很大。无论是三相补偿还是分相补偿都不能从根本上有效地
解决三相电流的不平衡
问题。根据王氏定理,利用在相间跨接电容...
电动机运行时
三相电流不平衡的
原因有哪些?
答:
运行中的电动机
三相电流不平衡
有以下原因:1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与电机接线端子没有连接好。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等;3、电机绕组错误 绕组出现短路或...
三相电流不平衡
怎么计算?
答:
标准是:最大值与最小值的差,除以最小值,公式为为(Rmax-Rin)/Rave 这个误差应不超过平均值的3%,(A相电流+B相电流+C相电流)/3=
三相电流
平均值。
电流不平衡的
原因如下:一,三相电压不平衡。如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流...
你好,我想请教一下
三相不平衡
度的问题:
答:
所谓“三相不平衡度”其实有二个,一个是三相电压不平衡度,另一个是
三相电流不平衡
度,二者互相影响;三相电压不平衡度是指三相电力系统中三相电压的不平衡程度,用电压负序分量与正序分量的方均根值百分比表示;测量时需要在系统正常运行的最小运行
方式
下,负荷不平衡度最大的时候测量;按上一版国标...
电动机运行时
三相电流不平衡的
原因有哪些?
答:
运行中的电动机
三相电流不平衡
