11问答网
所有问题
当前搜索:
触摸屏修改PLC定时器值示例
三菱
plc
梯形图怎么设置
定时器
?
答:
以计时指令为例:1、我们以X0输入端作为计时开始信号,当
PLC
内部接收到计时信号时,位软元件X1接通,在左母线处直接输入“ld x0”即可在梯形图中输入。2、我们以T0作为PLC内部
计时器
,此时应注意计时器的类型:T0~T199表示100ms通用
定时器
,T200~T2451表示0ms通用定时器,可以在输入信号后端输入“...
三菱
PLC定时器
数值加减的指令
答:
这样连接个HMI 或者文本 想输入多少秒就是多少秒,给D0设定数值 LD X0 OUT T0 D0 END 或者用传送指令传送常用的时间给寄存器 LD X1 MOV K10 D0 LD X2 MOV K20 D0 LD X3 MOV K30 D0 ...K后面的数值你自己定,希望能帮助到你1 ...
请教各位老师:我要在文本器上,
修改PLC
里的
定时器
,时间,在PLC上怎么...
答:
吧定时器的设定值不要设定为常数K,而是读取某个寄存器内的值,寄存器使用断电保持型的,。这样,在文本上修改寄存器内的值就可以
修改定时器
的设定值啦
smart700和smart
PLC
通讯,
触摸屏
上想做一个带一位小数的输入IO域,作...
答:
触摸屏
带小数必须定义是 REAL型。但
定时器
PT值是INT 类型,所以在
PLC
里做类型转换程序:REAL--先乘10(时基100ms)--ROUND指令--DI_I指令--得到INT类型时间
如何把
pLC定时器
0.1秒转换到
触摸屏
上以秒显示?
答:
触摸屏
读取
定时器
的实时值,然后除以10,显示出来,就是s为单位的了。或者
PLC
里将定时器的实时值除以10,结果保存到寄存器中,触摸屏显示寄存器的值,也是以s为单位的了。望采纳。。。
三菱
plc
编程中怎么实现读出时间
定时器
里的时间显示在
触摸屏
上
答:
只要计算出做一个的最大时间即可。一开始工作上升沿,复位一个寄存器d0,假设用两个寄存器d0,d1然后一工作开始每秒上升沿d0加一,一结束下降沿把d0传送到d1.
触摸屏
显示d1值即可。这样稳定的显示将是每次上次工作周期。本次的因为没完成,显示不了。
1200
PLC的定时器
设定值(MD100 数据类型:time)在WINCC中MD100的数据类型...
答:
你先把数据做处理再存在MD100即可,即输入5给MD100,则MD100*1000再赋给
定时器
即可~~上位机选择连接MD100的数据类型可以是31位有/无符号均可~~
威纶
触摸屏
与 lg
plc 计时器
数值显示 问题
答:
这个很简单,用
定时器
构造一个方波发生器,周期为0.2秒 计数1次为0.2秒 然后计数等于300的时候为1分,其他同理。你要在屏幕上看见小数位,就用计数数值除以5就可以了。一般屏幕更新周期为1秒,呵呵,你要实现这个功能和你屏幕更新周期也有很大关系。
三菱
plc
仿真时怎样
改变定时器
设定值?
答:
将仿真软件停止,按F2就可以改写了,比如,T0 K20
定时
是2秒,如果
改
5秒那就是T0 K50,改好按F4变换程式,然后再写入就可以了
如何在
触摸屏
上输入秒与
PLC
中的毫秒转换?
答:
毫秒到秒复的换算方法 1秒=1000毫秒 例如
PLC 定时器
的当前值 是 100(100毫秒 ,0.1秒)因为台达大部分PLC都不支持浮点数格式,所以只能 是正数格式 这个需要在
触摸屏
数值显示控件制中的 显示格式中进行设定 在数字显示格式中的小数位数设定为 3位小数 那么如果PLC的计速器当前值 为100(毫秒)那么...