11问答网
所有问题
当前搜索:
设置高位水箱的场所
高位
消防
水箱的
主要作用
设置
位置?
答:
设置位置 5.2.2
高位
消防
水箱的设置
位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:1 一类高层民用公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07...
什么时候应该设消防水箱(
高位水箱
)?
答:
7.4.7.2
高位
消防
水箱的设置
高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。7.4.7.3 并联给水方式的...
什么情况下需要
设置高位
消防
水箱
答:
7.4.7.2
高位
消防
水箱的设置
下列规定: 1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须
设置
必须
设置高位
消防
水箱的
条件
答:
在火灾中能发挥重要的作用。因此现行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974对
高位
消防
水箱的设置
作出了如下要求:室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:第一种情况:高层民用建筑 第二种情况:总建筑面积大于10000平方米且层数超过2层的公共建筑 第三种情况:其他重要建筑 ...
高位水箱的
使用建议
答:
放在屋顶,你需要考虑这四十多吨的水箱对建筑的承压。
高位水箱
建议若使用高位水箱,在水箱出水加管道加压泵。压力不足实际使用过程中会显压力不足,尤其淋浴间加热设备对进水的压力要求。泵房若不使用高位水箱,在地面设泵房安装变频供水系统。省电后者长期使用省电,压力稳定。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
高位水箱
一般安装在哪里?
答:
腾嘉
高位水箱设置
在建筑顶部能够重力自流,如果
设置
于底层或者地下室,就不能重力自流了。
消防
水箱
布置规范
答:
建筑设计防火规范中没有规定消防水箱必须布置在楼梯直升部位。规范变化在以前的消防规范中,规定了消防
高位水箱
所要求的水箱容水量大小、水箱标高要求(对最不利点消火栓供水的压力),详见《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 8.4节 室内消防用水量及消防给水管、消火栓和消防水箱。至于布置在什么位置没有规定。...
GB50974关于
高位水箱的设置
有什么要求。
答:
5.2.1高位消防
水箱的
有效容积 一类高层公共建筑:高度小于等于100米时,
高位水箱
不小于36立方米;高度大于100米小于等于150米时,高位水箱不小于50立方米;高度大于150米时,高位水箱不小于100立方米;多层及二类高层公共建筑,一类高层住宅,高位水箱大于18立方米;一类高层住宅大于100米时,高位水箱不小于36...
关于
高位
消防
水箱设置
说法,下列不正确是( )。
答:
可不设置消防
水箱
,管网高压消防给水系统和重力高压消防给水系统都属于高压消防给水系统,ABD选项正确;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 -2014 6.1.9 -1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层公共建筑和其他重要建筑,必须
设置高位
消防水箱,C选项错误。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水箱设置场所
高位水箱安装位置
应设置高位消防水箱的场所
高位水箱设置的最新规范
高位水箱什么时候必须上
高位水箱间门的要求
高位水箱能否放房间里
高位水箱间设计规范
高位消防水箱温度不低于