11问答网
所有问题
当前搜索:
贴砖之后做闭水试验
卫生间防水
闭水
多长时间可以放水
答:
5.墙面处理墙面处理墙面处理采用20cm左右的高防漏涂料,防止水渗入墙面退潮。如果卫生间有淋浴室,防水深度应为200厘米。如果有浴缸,那附近墙面的防漏高度应比浴缸高出25cm。6.防水层完成后,应留出一定的时间,使防水层更好地与建筑物结合,然后在防水层上做保护层,再铺设地砖。在施工过程中,防水层不...
卫生间二次防水怎么做二次防水的正确步骤
答:
5、干燥24小时
后
,涂刷第二遍乳液,使两遍乳液形成完整的防水层。 6、干燥24小时后,做24小时
闭水试验
,放水高度不低于30㎜,24小时内无渗漏为合格。 7、表面水泥灰浆拉毛后,可以直接
贴砖
施工。卫生间二次防水的步骤 1、做好水电基础工程从安全角度来讲,卫生间水管电线走上面比走下面好。
卫生间准备
做闭水实验
,可楼下不配合,该怎么办?
答:
我现在住房就是楼上防水没有做好,卫生间经常漏水,吊顶都搞坏了,他找人修几次仍然漏,搞得邻里不太愉快。前面已经讲的很详细了,在做好
闭水实验后
,还有一项要检查,就是看涂刷的防水涂料,有没有起包?起鼓,就是跟下面的面层因有灰尘没清理干净,造成的起泡,这种包,如果
贴砖
时不小心弄破了...
厕所二次防水怎么做
答:
不仅与基面粘黏的牢固,而且耐穿刺强度高可以与建筑同寿命,重点是施工也比较简单,性价比也高。具体的施工就是厕所在回填之前需要用砂浆防水剂做一次防水,待防水干了
之后
,
做闭水试验
,然后再回填,回填地面找平之后再用砂浆防水剂做一次防水,然后再做闭水试验,最后
贴砖
完工。
卫生间需要做几层防水呀!
答:
卫生间防水施工高度:延墙角向上30cm,淋浴处高度180cm,脸盆处高度100cm。注意墙面防水和地面防水最后一次做成(共需要做2层),不要在墙角处留施工缝(就是做施工停顿间歇)。希望对lz有些帮助
我的厨房地面是水泥砂浆找平的,在这一层上铺地砖地面用再刷防水涂料吗...
答:
地面用水泥砂浆找平,然后再使用防水涂料做防水,这个是可以的。但是你描述的顺序有问题,正确的应该是地面找平
之后
,就使用防水涂料做防水,然后再
做闭水试验
,最后一步才是
贴砖
。至于防水涂料,建议可以使用厨卫防水浆料,它是特别针对厨卫间研制的防水材料,因为卫生间和厨房面积狭小但是冷热水管众多,而...
闭水试验
地没干可以
贴砖
吗
答:
您可以安全地进行
贴砖
工作。切记,不要在
闭水试验
的水尚未排空或完全干燥的情况下就开始贴砖。这不是因为这样做会破坏防水层,而是因为闭水试验的目的是为了检测防水施工是否彻底,以及防水功能是否有效。只有当您确认防水层没有任何问题
后
,才能继续进行贴砖等后续施工步骤,以确保整个工程的安全和可靠性。
卫生间防水
试验后
多长时间可以
贴瓷砖
答:
一般情况防水层做好后要有五到七天的固化期,所以
贴瓷砖
要五到七天
后做
,在此期间要做好防水层的保护,尤其是在贴瓷砖时要注意保护好防水层。做防水要注意几个事项,一是地面、墙面应先清理干净,缝隙、凹槽应填补平整;二是淋浴位置墙面应刷高点;三是地漏、蹲便接口处做仔细;第四做好
闭水试验
,...
卫生间做完防水
后
,直接就可以
贴砖
了吗
答:
4、开始蓄水,深度5-20厘米,做好水位标记;5、蓄水时间48~72小时;6、第一天闭水
后
,看水位线是否有明显下降,如果有,请及时检查楼下屋顶和管道周边是否有渗漏,如果没有,继续闭水;7、第三天闭水完毕,全面检查楼下天花板和屋顶管道周边。8、完全合格后进行下一道工序。(
闭水试验
完成就可以
贴
...
防水工程和铺
贴瓷砖
的正确顺序
答:
闭水试验
合格
后
,需要用水泥砂浆对防水层做一层防水保护,防止
贴砖
前或贴砖过程中防水层被人为破坏。等防水保护层彻底干固后,才可以进行瓷砖铺贴。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/1506032860396451699/answer/4513880128 新浪微博 微信扫一扫 ...