11问答网
所有问题
当前搜索:
超过1000方混凝土试块怎么取
混凝土试块
的留置
答:
如果一次浇筑1600方以上,属于大体积
混凝土
。制作9组标养
试块
就行。一次浇筑小于1600方,制作8组即可。如果这1600方分几次浇筑,则
1000方
以内的,没100方留置一组。其他同条件、早期试块等不算在内。
铁路桥涵与隧道
混凝土如何
取样
答:
1 每拌制100盘且不
超过
100m3的同配合比的
混凝土
,取样不得少于一次。2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。3 现浇混凝土的每一结构部位,取样不得少于一次。4 每次取样应至少留置一组试件。检验数量:施工单位按规定的取样与留置频率所需数量制作试件。检验方法:...
什么是同条件
试块
?
答:
梁板是抗渗的的混凝土,那么必须要留置一组抗渗的
试块
,即175*185*150的圆柱体,根据
混凝土方
量留置标养试块,1000方以内100方一组,不足100方也是一组,
超过1000方
,200方一组。同条件试块规范没有具体要求,若现场要求每层都留置,那么大约在每层每500方留置一组,拆模的试块则根据需要留置组数,若...
混凝土
强度标准统计法(
试块
10组以上)
怎么
算?
答:
根据国家标准《
混凝土
强度检验评定标准》GB/T50107-2010,当用于评定样品容量不小于10组时,采用统计方法评定混凝土强度。规范所载计算方法:一、二、三、
检测强度的
混凝土试块怎么
留?
答:
①混凝土标准养护
试块
:在标养室(湿度大于95%,温度在20±2℃)中养护龄期为28d时送检,±0.000m一下部位掺粉煤灰的混凝土标养试块龄期为60d。留置方法及组数:连续浇筑1000m³以内同一配合比混凝土时,每100m³混凝土留置一组试块,当一次浇筑的同一配合比
混凝土超过1000
m³时每200m&...
连续浇筑两千
立方
以上的大体积
混凝土怎样
留置
试块
答:
对
混凝土
结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组,其中每连续两层楼不应小于1组。同条件养护试件的留置宜均匀分布于工程施工周期内,两组试件留置之间浇筑的混凝土量不得
大于1000
...
冬期施工
砼试块
应
如何
留置?留几组?分别什么时间试验?希望能说详细点,谢...
答:
在
砼
施工过程中,要在浇筑地点随机取样制作试件,每次取样应同时制作3组试件。1组在标准条件下养护至28d试压,得强度f28;1组与构件在同条件下养护,在砼温度降至0℃时(负温砼为温度降至防冻剂的规定温度以下时)试压,用以检查砼是否达到抗冻临界温度。1组与构件在同条件下养护至14d,然后转入...
混凝土
送检要求
答:
5. 灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组 不少于1次 6. 每一拆模检验批砼 至少1组 7. 基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段 不少于1次 8. 建筑地面工程
砼试块
每一层(检验批) 每
1000
m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合...
连续浇筑两千
立方
以上的大体积
混凝土怎样
留置
试块
答:
对
混凝土
结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组,其中每连续两层楼不应小于1组。同条件养护试件的留置宜均匀分布于工程施工周期内,两组试件留置之间浇筑的混凝土量不得
大于1000
...
...同一配合比
混凝土
,每次浇筑300
立方
,请问标养
试块
留1组可以么?_百 ...
答:
参考GB/T50107-2010 4.1.3-4.1.4,每一百盘,不超过一百方得同配合比混凝土,取样不少于一次 每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足一百盘和一百方取样次数不少于一次 当一次连续浇筑的同配合比
混凝土超过1000方
时,取样不少于一次 你说的7.4.1可以考虑,但已经超出100方了,应该留2组