11问答网
所有问题
当前搜索:
跨度8米的梁拆模强度
建筑中墙柱梁板梯达到
强度
百分多少可以
拆模
?
答:
梁、板、梯的侧模拆模条件和墙、柱侧模同;但其底模拆模须满足下例条件:1.当为悬挑结构时,须砼
强度
达到100%;2.当
跨度
2米内时,须砼强度达到50%;3.当跨度2米至
8米
时,须砼强度达到75%;4.当跨度大于8米时,须砼强度达到100%;5.当上部结构砼未浇时(上部结构的支撑受力于欲
拆模的
...
模板的
拆模强度
要求是怎样的?
答:
模板的
拆模强度
要求是指在混凝土浇筑后,模板能够顺利拆除而不引起损坏或破坏。以下是一般的模板拆模强度要求:强度要求:模板的强度要足够承受混凝土浇筑时的压力和振动。模板应能够保持稳定,不发生变形、开裂或破碎。表面平整度:模板拆除后,混凝土表面应保持光洁平整,不应有模板残留物留在表面上。模板...
拆模强度
要求
答:
1)不承重的侧模板,包括
梁
、柱、墙的侧模板,只要混凝土能保证其表面及棱角不因
拆除模板
而受损坏,即可拆除。2)承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应根据与结构同条件养护的试块
强度
达到下表的规定,方可拆除。3)在
拆模
过程中,如发现实际混凝土强度并未达到要求,有影响结构安全的质量问题...
框架
梁拆模
要达到什么要求 如时间
强度
等
答:
7d之内你线性等插,1.0MPa大概要一天到一天半左右。保守的两天可以拆侧模。按规定
跨度
为2~
8m的梁
底
模的
拆除条件为混凝土抗压
强度
达到设计值的75%,具体的要通过同条件养护试件试压才知道。最短也要两星期。缩短模板周转周期能提高经济效益,但不能以牺牲结构安全为代价。过早
拆模
容易导致梁跨中强度不...
怎样让
跨度
大于
8米的梁
提前
拆模
(混凝土
强度
未达到100%
答:
你如果说是时间早,那建议采取相应的养护措施,或者加入类似于早强剂的添加剂。但是
强度
不到100%,绝对不可以
拆模
。安全大于天呀。
现浇结构砼
拆模强度
答:
现浇结构混凝土
拆模强度
要求:柱模板强度达到1.2mpa就可以拆除,但不能破坏结构观感;板
跨度
小于等于2米的要达到混凝土设计强度标准值的百分之50可以拆除模板,跨度大于2米、小于等于8米的板要达到混凝土设计标准值的百分之75可以拆模。小于等于
8米的梁
、拱、壳要达到混凝土设计强度标准值的百分之75可以拆...
混凝土
强度
多少才能
拆模
?
答:
一、现浇混凝土结构的
拆模
期限:1、不承重的侧面模板,应在混凝土
强度
能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后;2、承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):板及拱:
跨度
为2m及小于2m时达到50%; 跨度为大于2m至
8m
时达到75% ;梁...
...大
梁跨度
5米,混凝土浇注后多少天可以
拆模
支架
答:
如果
梁跨度
超过
8米
,则需要强度达到100%才可以
拆模
,如果跨度不超过8米,则强度达到75%即可拆模。在不使用早强减水剂等早强型外加剂时,常温下,混凝土要达到75%
的强度
需要10天~15天左右,混凝土标号越大,强度上的越快。但是这也不是固定的,混凝土的强度也与使用水泥的型号即养护的情况有关。混凝土...
框架柱浇灌后隔一晚上可以
拆模
吗?
答:
不能, 需达到100%混凝土设计
强度
的标准值方可拆除一般情况下,墙在一周左右,其他拆模时间在2周左右。还要多注意洒水,就是俗称养生就可以了。具体拆模时间如下:1、
跨度
小于等于
8米的梁
板底模及小于等于2米跨的悬
梁拆模
时间为:日平均温度为5度时,拆模时间为20天;日平均温度为10度时,拆模时间...
混凝土
强度
达到多少才能
拆模
答:
3、承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱:
跨度
为2m及小于2m 50% 跨度为大于2m至
8m
75% 梁(跨度为8m及小于8m) 75% 承重结构(跨度大于8m) 100% 悬臂梁和悬臂板 100% 4、钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定
的强度
时进行
拆模
及承受...