11问答网
所有问题
当前搜索:
输入模块的正确接线方法图
北大青鸟3141
模块怎么接线
答:
北大青鸟JBF-3141
输入
/输出
模块
为编址型输出模块安装于现场,JBF-3141消防模块采用明装
方式
,步骤如下:●在安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm;●探测总线采用ZR-RVS-2×1.0-1.5mm2双绞线;●将总线L1、L2端接在端子上,
接线
无极性;●可输出一组常开触点或常闭触点;●使用专用...
pnp npn 三线制接近开关
接线
问题(附图)
答:
这种
接线方法
也是
正确
的,NPN;PNP可以理解为是对于输出点的电流方向来说的。或者也可以理解为电位的高低。从信号端而言NPN型或PNP型严格来说应为如下情况:接到PLC数字
输入模块的
三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),...
海湾多线和8301
模块接线方法
答:
海湾多线和8301
模块接线
如图:
接线方法
:1、Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性 2、D1、D2:DC24V电源
输入
端子,无极性 3、I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)4、COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检...
1807消防
模块怎么接线
答:
1807松江多线
模块接线
如下 无源接法 有源接法
HJ-9501
输入
输出
模块接线图
是什么?
答:
2.外壳材质为塑料。3.具有一个
输入
动作指示灯,正常监视状态时不点亮,输入动作时红色常亮;具有一个输出动作指示灯,正常监视状态时红色闪亮,输出动作时红色常亮。4.通过总线与火灾报警控制器(联动型)通信。5.编码
方式
:电子编码。6.供电方式:由火灾报警控制器(联动型)的直流24V供电。7.其它线路图...
消防信号碟阀
模块
如何
接线
答:
如图所示:蜗轮蜗杆传动装置箱体内设置微动开关有两种形式:a、在传动装置箱体内设有开向、关向两个微动开关,分别在阀门全开和关闭时动作,接通控制室“阀开”“阀关”指示灯源,使之准确显示阀门开关状态。b、在传动装置箱体内设关向微动开关(蝶板全关位置为0°),当蝶板由0°~40°位置时微动...
海湾
输入
输出
模块怎么接线
求图!
答:
给你一个
接线图
,按照这接就可以了。输出的是直流24V。还有问题的话可以到当宁消防网上看看。
智能继电器
模块的接线
答:
了解智能继电器
模块的接线
,首先需要了解原理系统图,如下弱电端的接线智能继电器模块的接线分为两种:弱电端的接线与强电端的接线。每个智能继电器模块上面都有总线端子,一般来说,其弱电端的接线都是按照“总线式”接线,也就是我们俗称的:手拉手
方式
。总线方式一般采用两芯的,或者四芯的。其中有两根是模块弱电供电,...
海湾消防设备8301
模块
与24v 继电器和卷帘门控制箱
接线图
答:
V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积≥1.0mm2。1.1.1 应用
方法
模块输入
端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态
输入模块
输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。
让家更智能:信息插座底盒安装指南
答:
想要为新家配置智能设施,首先要掌握信息插座底盒的安装
方法
。让我们一步步了解如何做到位!确定数量、位置和规格根据设计规定确定信息插座的数量、位置和规格,确保
接线模块
等连接硬件与设备完美匹配。别忘了根据用户需求来配置哦,让接线工作井然有序。明显标志为了方便辨识,信息插座应有明显标志,可用颜色、图形或文...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
科曼plc输入输出模块
模块箱内接线图
plc点长动接线图
输入输出模块工作原理图