11问答网
所有问题
当前搜索:
过流保护的工作原理是什么
零序方向过电流保护与接地(零序)
保护的
区别
是什么
答:
二、
原理
不同 1、零序方向过电流保护:中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。零序
过流保护
不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。2、接地(零序)保护:三相电流平衡时,...
变压器后备
保护
有哪些
答:
变压器接地短路的后备保护有: 零序电流保护、 零序电压保护 (零序电压保护只有在中性点失去、系统中没有零序电流的情况下才能够动作,不需要与其他元件的接地保护相配合) 。后背保护的特点
过流保护的工作原理
与线路时限过流保护相同,启动电流根据避开变压器时可能出现的最大负载电流而定。低压起动过流...
熔断器在电路中的作用
答:
熔断器在电路中的作用是,
过流保护
,也可以叫做短路保护。当短路时,此时电路中的电流最大,这个电流值毋庸置疑肯定远超过了设备的额定电流,如果此时不及时切断断路,那么很快用电设备就会因为大电流而烧毁,所以为了及时切断电路保护设备不受损坏,使用了熔断器这个元件,其
原理
就是可以在电路中产生大电流...
三段式电流
保护的原理
答:
三段式电流保护指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流
保护的工作原理
和整定计算方法。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开...
保险丝的作用
是什么
?
答:
温度保险丝"。温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形还有记忆合金形等等。温度保险丝是防止发热电器或易发热电器温度过高而进行
保护的
,例如:电吹风、电熨斗、电饭锅、电炉、变压器、电动机等等;它响应于用电电器温升的升高,不会理会电路
的工作
电流大小。其
工作原理
不同于"限流保险丝"。
热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关电流越大速度越快这种特性...
答:
错的,这种特性称为反时限特性,不是正比时限特性。
流过
保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备故障时,故障电流越大,该继电
保护的
动作延时越小。人字形拨杆的左臂也用双金属片制成,当环境...
三相五线制的漏电
保护原理
答:
漏电
保护
开关
工作原理
就是当进线电流失去平衡,磁通量不为零,检测的电流互感器就动作,切断电路。三相五线制的接法:包含三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相及一根零线N,还有一根地线PE,是工作零线与保护零线分开设置或部分分开设置的接零保护系统。PE线在供电变压器侧和N线接到一...
请说明过载
保护
装置
的工作原理
和调整方法
答:
4、错相
保护
三相电源相序与原相序相反,过载保护器在0.2秒内自动脱扣。脱扣时,数码管显示错相标志“PR”。漏电保护器是起防止漏电的,一般的内部结构是测量火线和零线电流及测量地线点电压,来判断有没有漏电的,只要的指标是:漏点动作电流,动作时间,需要不需要地线配合,还有一个是额定
工作
电流和...
10KV线路速断
保护
,造成线路开关跳闸
是什么
原因造成的?
答:
1、故障电流大于变电站动作值,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先跳闸,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界断路器跳闸,变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
船舶空气开关的功能及其
工作原理
答:
船舶空气开关的功能及其
原理
可以参考一般空气开关的。功能:过热保护、
过流保护
、欠压保护,当短路发生时,电流流过感应线圈而产生一强大磁场,推动杠杆使断路器快速脱扣。原理:利用双金属片热膨胀弯曲触动杠杆,使断路器脱扣起到超负载保护作用。过载保护时会有一定的时间差区别。当短路发生时,电流流过...