11问答网
所有问题
当前搜索:
过流保护范围
发电机
保护
原理
答:
保护
原理:1、对容量在1MW以上发电机的定子绕组及其引出线的相间短路,应装设纵差动保护。2、对直接连于母线的发电机,当定子绕组单相接地的故障电流(不考虑消弧线圈的补偿作用)大于规定的允许值时,应装设有选择性的接地保护装置。对于发电机一变压器组,当发电机容量在100MW以下时,应装设保护区不...
三段式电流
保护
中
过流
段和零序段的作用是什么?
答:
而专门反应接地短路的零序电流保护,则不需要按此原则来整定,故其灵敏度高,动作时限短,且因线路的零序阻抗比正序阻抗大得多,零序电流保护的
保护范围
长,上下级保护之间容易配合。故一般不用相间电流保护兼作零序电流保护。1、普通
过流保护
反应的是相电流,所以受负荷电流影响,定值上要躲开最大负荷...
继电保护 复压闭锁
过流保护
详解
答:
在作为低压线路的
保护
或者主变的低后备时,由于处于中性点不接地系统,当然复压就不包括零序电压,采用正序电压越下限和负序电压越上限的组合逻辑。但是对于中性点接地系统,复压闭锁
过流
往往仅用于主变高后备,这时是包括零序电压的。由于厂家不同,采用的复合电压的构成方式也不一定相同。
高压配电综合
保护
测控仪为什么分
过流
1段过流2段过流3段
答:
三段又叫过电流保护,按照躲开本元件最大负荷电流来整定,具有比二段更长的时限,可以作为一二段的后备保护,
保护范围
最大,时限最长。也就是第一段为了可以零时限切除本段就牺牲了一定保护范围,他不带时限范围不能延伸到下一段,否则越级跳闸了。第二段为了弥补第一段保护不能保护全长,所以他保护...
在继电
保护
中,定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保 ...
答:
动作时间t1+△t III:定时限过电流
保护
;如图III段保护为I/II段后备保护Lp2,动作时间t2+△t 当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。
小型断路器的使用类型B。C。D各是什么意思
答:
2、B曲线 脱扣电流为(3~5)In。3、C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于
保护
配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。4、D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等。5、K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作
范围
,适用于保护电动机线路设备...
冷库压缩机
过流保护
怎么解决?
答:
5、若仍然
过流保护
动作,找专业维修人员上门检查测压,过流保护有很多原因,压缩机周围散热不好如刚好处于墙角,当压缩机停止工作只是因为过冷,过热以及过流的一种保护机制。6、过流保护值是在一定
范围
内超过这个标称电流后做出过流保护的值,由于过冷,过热,过流,需要更换,此提示表示压缩机电机工作...
压缩机
过流保护
的原因有哪些?
答:
5、若仍然
过流保护
动作,找专业维修人员上门检查测压,过流保护有很多原因,压缩机周围散热不好如刚好处于墙角,当压缩机停止工作只是因为过冷,过热以及过流的一种保护机制。6、过流保护值是在一定
范围
内超过这个标称电流后做出过流保护的值,由于过冷,过热,过流,需要更换,此提示表示压缩机电机工作...
电流三段
保护
与零序电流保护有什么区别?这两个保护之间如何配合?_百度...
答:
配的相
过流保护
反应相间故障以及不同名相两点接点)。3、保护原理不同不能直接比定值大小,就按保护线路的长度,比如
保护范围
为30%,就按在该处故障时整定上一级的零序II段,相过流、零序过流、接地距离定值虽然不同但是换算到成故障点,就可以比较保护范围了。
7805输入电压的
范围
是多少
答:
不大于36V 7805三端稳压IC内部电路具有过压保护、
过流保护
、过热保护功能,这使它的性能很稳定。能够实现1A以上的输出电流。器件具有良好的温度系数,因此产品的应用
范围
很广泛。可以运用本地调节来消除噪声影响,解决了与单点调节相关的分散问题,输出电压误差精度分为±3%和±5%。7805三端稳压IC在电路运用...