机电
抗震支架
品牌有哪几家
答:
机电
抗震支架
是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。洪恩智能消防是一家集建筑类产品的:研发、生产、
设计
、销售为一体的综合形企业。为客户提供:支架方案设计、技术咨询、管综设计、BIM应用及
管道
安装于一体的技术解决方案提供商。
屋面消防
管道支架
应该怎么安装、、、
答:
为您推荐: 消防管道安装
规范
屋面消防
管道支架
做法 屋面消防管安装规范 消防管道支架图集 屋面消防管道效果图 消防验收流程 屋面消防支墩 消防管道防震支架图片 屋顶管道支架固定
通风管道抗震支架
其他类似问题2014-07-31 消防管道支架安装规范 94 2015-10-23 消防安装管道支架在梁上安装有什么规范和...
抗震支架
国家执行标准
答:
第5.1.4条 防排烟风道、事故
通风
风道及相关设备应采用抗震支吊架。第5.1.5.4条 重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架。第6.1.1条 内径大于或等于25mm的燃气管道应进行
抗震设计
,
管道抗震支架
的...
哪些情况需要安装
抗震支架
?
答:
依据GB50981-2014《建筑机电工程抗震
设计规范
》的要求,下列管线系统需要进行
抗震设计
:悬吊
管道
中重力>1.8kN的设备DN65以上的生活给水、消防管道系统矩形截面面积≥0.38m2和圆形直径≥0.7m的风管系统内径≥25mm的燃气管道防排烟风道、事故
通风
风道及相关设备应采用
抗震支
吊架内径≥60mm的电气配管及重力≥...
人防风
管
是否需要安装
抗震支架
答:
是。人防风
管
是需要安装
抗震支架
的,防止自然灾害造成不能
通风
。抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。
风
管抗震支架
纵向和侧向怎么区分?
答:
抗震支架
在地震中应对建筑机电工程设施给予可靠的保护,承受来自任意水平方向的地震作用;抗震支架应根据其承受的荷载进行验算;组成抗震支架的所有构件应该采用成品构件,连接紧固件的构件应便于安装;保温
管道
的抗震支架限位应按照管道保温后的尺寸
设计
,且不应限制管道热胀冷缩产生的位移。以上内容参考:百度...
安装风
管抗震支架
要不要隔开保温棉
答:
需要。保温风管的支吊架装置宜放在保温层外部,保温风管不得与风
管抗震支
吊托架直接接触,应垫上坚固的隔热防腐材料,其保温厚度与保温层相同,防止产生冷桥。
什么是
抗震支架
答:
一、
抗震支架
定义 1、抗震支吊架是用于支承水管、风
管
、桥架等机电管线设备并提供抗震支撑的支吊架产品。2、依据 GB 50981-2014《建筑机电工程抗震
设计规范
》,抗震支吊架的定义是:与建筑结构体牢固连接,以地震力为主要荷载的抗震支撑设施。由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。二、抗震支架的...
抗震支架
哪个牌子比较好?
答:
深圳市置华机电设备有限公司,1995年创立于深圳,2008年后期开始着手调研全球机电抗震领域的前沿科技与市场,针对建筑给水排水、消防喷淋、
通风
空调、防排烟、电缆
管道
及电缆桥架等机电管线、设备的不同材质和特性,制定并开发了适应于中国的机电抗震整体解决方案。其起草的GB50981-2014《建筑机电工程
抗震设计规
...
如何判断我的项目需不需要用到
抗震支架
?
答:
森基建筑工程有图纸发来可以免费给您检查是否需要用到
抗震支架
,以及深化
设计
,列清单.一般给排水部分:(1)需要设防的室内给水、热水以及消防
管道
管径大于或等于DN65 者,当其采用吊架固定时,应按
规范
第8章的要求设置抗震支承;(2)8 度、9 度地区的高层建筑的给水、排水立管其直线长度超过50m 时宜...