11问答网
所有问题
当前搜索:
遥测电缆绝缘电阻
电缆
的
绝缘电阻
多少才达标?
答:
电缆
的
绝缘电阻
与长度、温度成反比,与绝缘厚度成正比。
高压b相对地
绝缘
为零是互感器的问题吗
答:
测
电缆绝缘
可以带互感器。但是规程中用不到 做电缆绝缘测定的方法:测试项目:低压电缆只测
绝缘电阻
,高压电缆要测绝缘电阻和直流耐压试验。测试方法:要求分相进行试验,其中一相作为被试相,其他两相接外皮后接地,三相轮流进行。测试标准:低压电缆可用1000V摇表测试,绝缘电阻不小于0.5兆欧。高压电缆,...
6千伏高压
电缆绝缘电阻
应该是多少?
答:
投运的高压
电缆
停电后,最好在施工前先测
绝缘电阻
,施工后再测一次绝缘电阻,两次测试结果进行对比,看看有没有明显下降。绝缘电阻测试主要依据施工前后两次数据,判断电缆有没受潮、中间头的制造工艺等问题。
电线的绝缘电阻
值是多少。帮帮忙谢谢了
答:
电缆
的数值随电缆的温度和长度而变化。
怎么测量
电缆
的
绝缘电阻
答:
220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
电缆绝缘电阻
测量的安全技术方法。首先将安装好的电缆,充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并与设备保持一定的安全距离。测量摇表:1kv及以下的电缆用1kv兆欧表,1kv以上的电缆用2500v兆欧表。在有瓦斯的井下
摇测电缆绝缘
前,必须检查...
怎么用摇表测10kv高压的
电缆绝缘
?
答:
\r\n3、
遥测电缆绝缘
前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。\r\n4、测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。\r\n5、测量时应先测量A、B、C三相对地
绝缘电阻
,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量...
电缆绝缘电阻
怎么测量?
答:
测量
绝缘电阻
的方法比较多,下面简单为大家介绍两种常用的方法。一、通过试验变压器来操作,试验变压器是发电厂、供电局及科研单位用来做交流耐压试验的基本试验设备,可对高压
电缆
的绝缘材料进行规定电压的绝缘强度试验,考核电缆的绝缘水平,发现绝缘缺陷。这种方法适用于高电压的试验环境,接线复杂,价格偏高。...
电缆
故障原因以及维修方法
答:
4、长期过负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致
电缆绝缘
薄弱处首先...
电缆
终端头制作价格
答:
(2)施工现场符合安全防火规定,现场设一人防火防爆,使用喷灯时须注意防火防爆。3、
电缆绝缘
测试 用500V遥表对低压电缆进行绝缘测试,并作好记录,
绝缘电阻
应大于100MΩ,如不符合要求,检查电缆是否受潮或受损,经检查如断一段电缆后合格方可进行下一步工序,注意每
遥测
一次后要对线芯进行充分放电。4、剥除...
电缆绝缘
阻值的标准是多少欧姆?
答:
电缆绝缘电阻
值标准:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧。2.如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值不能小于200兆欧。3.如果是6-10KV的电缆,其绝缘电阻值的标准应大于400兆欧。4.如果是20-35KV的电缆,要求的绝缘电阻值标准是不能小于600兆欧的。5.如果是220KV的电缆,在绝缘电阻值...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜