11问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱接地线怎样合并一起
工地上2个甚至3个三级
配电箱
的
接地线
可以接在同一根扁铁上吗?_百度知 ...
答:
可以接在同一根扁铁上,请参阅GB/T50065《交流电气装置
接地
设计规范》:8.
1
接地装置 8.1.1 低压电气装置的接地装置,应符合下列要求:1 接地配置可兼有或分别承担防护性和功能性的作用,但首先应满足防护的要求。2 低压电气装置本身有接地极时,应将该接地极用一接地导体(线)连接到总接地端子上。...
一级
配电箱
零线可以和
接地线
接
一起
吗,
答:
一、按照电力安装规范,
配电箱
内的零线和
地线
绝对不能把零线与地线接
在一起
的。二、如果零线和地线连接在一起,漏电不能被检测,存在安全隐患到,也会导致断路器无法送电。当外部零线因断路时地线将带电,地线不良时家用电器外壳都将带电,这是非常危险的。三、虽然零线也是
接地
的,但与电子设备及三位...
变压器接地可以和
配电箱接地线
连
在一起
吗?
答:
特别是对于安装了总漏电保护开关之后的线路。另外,在不同的供电系统中,有不同解读。TT系统与TN系统不同,在TN-C,TN-C-S系统中,变压器接地和
配电箱接地线
是绝对不能连
在一起
的。总之,这是一个规范性极强的问题,专业的事情应该交给专业的人来处理,具体情况具体分析。
请问
配电箱
门跨接是
怎么
回事,什么原理,怎么接线的?单纯箱体与箱门相连...
答:
门先跟箱体连接,箱体再跟PE
接地
排连接。
配电箱
、
开关箱
的金属箱体、金属电气安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用...
家里面的
配电箱怎么接地
?
答:
家里的
配电箱
有专门的
接地
保护线,这种接地保护线是建筑物专门的接地保护线,是建筑单位在建筑施工时提前埋入地下的,埋深在4米以上的深度才可以,这种
地线
需要用铜线(铜棒),接地电阻不大于10欧姆。你家的配电箱直接接专用地线即可,不用自己埋地接线。建议去专业电工处理,防止发生意外。
你好!我
配电箱
我把
地线
捆绑
在一起
留一根出来接接线柱可以吗?
答:
可以的不过一定要注意
接地线
的最小横截面积必须达到设计要求。
请问
配电箱
门跨接是
怎么
接法,我家的电线接的乱七八糟的
答:
客厅一个回路,卫生间一个回路。厨房和卫生间回路建议用4mm2线,因为2..5mm2线载流量只有20A左右,长期过流必定老化。除照明回路外其他回路不建议共零线,因为谐波会电流可能过大。家用配电均为TN-S模式,PE线单独走,所有插座PE线汇总至
配电箱接地
。建议找专业电工,切莫自己乱接!
工厂
接地线
是
怎么
接的?是这样吗:合适地方入地埋角铁引出一根线分别到各...
答:
三相五线制:三根相线+零线+保护
接地线
。零线:需要从变压器的零线柱引出;保护接地:从就近的
配电
设备的外壳接地处引出;接地电阻都不能大于10欧姆
配电箱如何接地
答:
配电箱
进线三相五线制包括三相一零一地,地线接线端是和电箱连
在一起
的,配电箱的门通过一根
接地线
一箱体连在一起。