11问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋保护层厚度偏差允许范围
混凝土结构实体测试中
钢筋保护层厚度允许误差
只有梁类和板类,剪力墙...
答:
混凝土结构实体钢筋保护层测试只需做梁类和板类,
允许偏差
在《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录E 结构实体
钢筋保护层厚度
检验——E.0.4 钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。
钢筋保护层厚度
的标准是多少?
允许
的
偏差
是多少?
答:
钢筋保护层厚度的标准因部位而异,
钢筋保护层厚度允许偏差
是 10mm 。作用 1、
保护钢筋
不被锈蚀(空气中含水量,空气中二氧化碳含量越高需要的保护层越厚)。2、粘结锚固(钢筋要通过保护层把均匀力传到混凝土中,保护层厚度不够的话,会过早出现裂缝,钢筋不能充分受力,同时水和二氧化碳又能大量入侵,...
钢筋保护层厚度
实测
偏差
为多少
答:
此时,纵向受力
钢筋保护层厚度
的
允许偏差
,对梁类构件为-7~+10mm;对板类构件为-5~+8mm。钢筋保护层厚度检验的合格点率为 90%及以上时为合格。当合格点率小于 90%,但不小于 80%,可再抽取相同数量的构件检验,当两次抽减总和计算的合格点率为 90%及以上时才能判为合格。且每次抽样结果中不合格...
钢筋保护层
设计
厚度
是30。
允许偏差
是+9 -3。
范围
是多少?
答:
不大于39毫米不小于27毫米 明白了请采纳
立柱混凝土
保护层厚度
是多少?
允许误差范围
呢?
答:
国家标准GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定,混凝土
保护层厚度
的
允许偏差范围
为梁类构件为-7~+10mm,板类构件为-5~+8mm。根据规定,保护层厚度是“以最外层
钢筋
(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土的保护层厚度”。保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性...
钢筋保护层厚度
的标准是多少?
允许
的
偏差
是多少?
答:
钢筋保护层
的厚度标准不是唯一的不同构件,不同环境,不同类别的
保护层厚度
都不一样,一般
偏差
到5到10毫米左右
检测
钢筋保护层厚度
用什么规范 合格率要求多少
答:
2. 当全部
钢筋保护层厚度
检验的合格点率小于90%但不小80%,可再抽取相同构件进行检验;3. 当按两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,,钢筋保护层厚度检验结果仍应判为合格;4. 每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本附录 E.0.4 条规定
允许偏差
的1.5倍 首先明确一个定义何为...
梁、柱箍筋
保护层厚度
的
允许偏差
是多少?
答:
梁、柱箍筋
保护层厚度
的
允许偏差
是多少? 5 03G101规定
钢筋
的保护层为纵向受力钢筋的保护层,验收时按照GB50204-2002(2011版)附录E的规定,有允许偏差的规定,而11G101规定,钢筋的保护层为最外边钢筋的保护层,对于梁、柱来说就... 03G101规定钢筋的保护层为纵向受力钢筋的保护层,验收时按照GB50204-2002(2011版...
梁、柱箍筋
保护层厚度
的
允许偏差
是多少?
答:
项目中,有受力
钢筋保护层厚度允许偏差
基础±10mm,柱、梁±5mm,板、墙、壳±3mm。其注:2表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚合格点率应达到90%及以上,且不得超过表中数值的1.5倍尺寸偏差。
房建上柱子 剪力墙的
保护层厚度允许偏差
是多少
答:
钢筋保护层
的
允许偏差
,对梁类构件为+10mm、-7mm;对板类构件为+8mm 、-5mm。详情请见规范CB 50204-2002 第62页