11问答网
所有问题
当前搜索:
钢管立柱支模
支模
架共用
立柱
可以吗?
答:
梁板
立柱
共用与不共用只是两种不同的支撑方式,不能作对比,大梁或超限梁一般采用不共用的支撑形式。设计立杆纵横向间距参数时,需要考虑规范要求,其中高大
支模
架立杆间距无论计算结果如何,都不得大于900,步距不应大于1500。同时需要结合结构层梁板的平面布置情况进行设计。计算时需要考虑市场的实际情况。
关于扣件式
钢管
作高大模板支架立杆时的说法,错误的是()。
答:
(5)为保证
立柱
的整体稳定,在安装立柱的同时,应加设水平拉结和剪刀撑。(6)立柱的间距应经计算确定,按照施工方案要求进行施工。若采用多层
支模
,上下层立柱要保持垂直,并应在同一垂直线上。(7)当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;当层高大于20m时,在最顶两步距水平...
在深圳低支模一定要采用
钢管支模
吗?
答:
虽然
钢管支模
具有高强度、高可靠性并且易于安装的优点,但是其价格较贵,并不是所有工程都适用。在选择支模方式时,应该根据具体的工程情况,包括施工要求、工期、预算等多方面因素进行综合考虑。如果需要支撑比较大的结构体或者要求混凝土表面平整度高、防渗性好等,可以选择高级支模。高级支模通常采用高强度...
钢管
架离墙250能
支模
么
答:
钢管
架离墙250能
支模
的。因为钢管架离墙250小于300毫米所以能支撑。支模架采用盘扣架或碗扣架加可调U,托顶形式,支模架立杆间距控制在1200毫米之内,立杆距离墙边不大于300毫米。
支模
架搭设规范是什么?
答:
注意:立杆纵向和横向宜设置扫地杆,纵向扫地杆距立杆底部不宜大于200mm,横向扫地杆宜设置在纵向扫地杆的下方;立杆底部宜设置底座或垫板;可调支托底部的
立柱
顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一...
支模
的简介
答:
梁模板由底板加两侧板组成。梁模板的种类有矩形梁模板、T形梁模板、花篮梁模板、深梁模板和圈梁模板等,梁底的支撑系统一般采用支柱(琵琶撑),桁架和
钢管支模
。(1)对花篮梁模板支模,如采用预置楼板支撑法时,在模板及支撑设计时,应考虑其承载能力,使能承受预制楼板重量、混凝土重量及施工荷载。(2...
支模
架搭设规范要求有哪些
答:
支模
架搭设规范是:1、扫地杆距离地面不大于20厘米,纵横向设置。2、剪刀撑每隔4根立杆设置,角度为45-65度之间且不应小于6米,水平剪刀撑每隔2步设置一道。3、立杆间距:一般为1.2米,高跨为0.9米,水平杆间距每步不超过1.8米。4、当在立杆底部或顶端设置可调托座时,其调节螺杆的伸缩长度不应...
什么是高
支模
?有何风险?
答:
2 、高
支模
作业时,要认真执行施工方案,确保支撑体系稳固可靠。
支模
作业初步完成后,要进行认真检查验收,确认无误才算完成。支模时,下方不应有人,禁止交叉作业,防止物体打击。3 、高支模的支撑架体一般采用
钢管
架体系,由架子工搭设。模板工配合作业时,也要按要求穿工作服,系好袖口与绑腿,系好...
高10m的模板支撑系统立杆纵横距及步距一般怎么取多少啊?
答:
立杆的纵横距离不应大于1200mm;对高度超过8m,或跨度超过18m,或施工总荷载大于10kN/m,或集中线荷载大于15kN/m的模板支架,立杆的纵横距离除满足设计要求外,不应大于900mm。横杆的步距为1.5米,最大间距可以达到3米,步距达到2米。所以相同支撑体积下的用量会比传统产品减少1/2, 重量会减少1/2...
建筑工程中高
支模
施工控制措施探讨?
答:
每根立杆底部应设置长度不少于2跨、宽度不小于150mm、厚度不小于50mm的木垫板;立杆接长必须对接,严禁搭接,立杆步距严格按方案控制,顶托自由段螺杆不宜超过200mm;立杆垂直度偏差应不大于1/500H(H为架体总高度),且最大偏差应不大于±50mm;严禁将上段的
钢管立柱
与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。架体必须连续...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
关于扣件式钢管支架模板体系
钢管支模架水平杆
底模混凝土
模板支架验收由谁组织
后浇带施工做法图片
侧模
桁架
框架柱钢管支模方法图解
钢管支模