11问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉二次风机启动的条件
循环流化床
锅炉
工作原理
答:
4.3.3.1
锅炉
主汽管路放气阀关闭; 4.3.3.2 给水管道放水一次阀
开启
,
二次
阀关闭; 4.3.3.3 给水管路放气一、二次阀关闭; 4.3.3.4 低温过热器入口集箱疏水一、二次阀开启; 4.3.3.5前减温器疏水一、二次阀开启; 4.3.3.6 后减温器疏水一、二次阀开启; 4.3.3.7 高温过热器入口集箱疏水一、二次阀开启; 4.3....
关于
锅炉
引
风机
答:
锅炉
引
风机
安装、调试、维护 1. 检查—安装前须检查风机内部有无存有杂物,如有,则予以清除;拨转叶轮,是否有刮蹭现象,发现不妥之处必须及时调整完好。
2
. 地基—厚度不小于300mm的混凝土地坪,表面基本水平,按机架周边加放不小于300mm并高于周围地坪约100mm(防水);可以承载风机重量的楼板...
循环流化床
锅炉
冷态试验包括哪些项目?
答:
新安装的
锅炉
,烟风道不可避免会存在一些杂物,这些杂物有可能堵塞表管,损坏变送器和风门挡板。在冷态情况下,对炉膛及烟、风道进行大风量吹扫,可以清除炉膛及烟、风道内的杂物。严密性试验检查在锅炉本体,烟、风道安装工作结束,所有风机试转正常后。依次
启动
引风机、一、
二次风机
、高压风机运行,调整...
锅炉启动
过程中,首次启动第一台引
风机的条件
有哪些?理由呢
答:
一般引
风机
和电机是配套的,计算采用烟气温度是200度。如果首次开引风机时烟气温度较低,应该关小引风机入口扇叶,防止电动机负荷加大,造成电动机过载烧坏。正常
锅炉
运行时,引风机入口阀门也要适当调小,因为烟气温度一般小于200度。要防止引风机烧坏。其他的我就不知道了。
循环流化床
锅炉的
给水泵如何
开启
?
答:
(9) 在着火初期 , 严格控制炉膛温度 , 根据情况停
二次风机
, 开大一次风机 2. 升压 (1) 点火成功正常后 , 可
开启
旋风返料风门与下部放灰门 , 使其流化循环 , 直到进入正常状态关闭下部放灰门。 (2)
锅炉
点火至并汽应不少于 3h, 特别是点火初期 , 应严格控制炉膛温度上升不应过快 , 升压速度也应...
循环流化床
锅炉
怎么调整?
答:
(8)
锅炉
压火和再
启动
锅炉需要暂时停炉运行时,可以进行压火操作。具体操作步骤如下:1、加大给煤量,使炉温升高到930-950℃后停止给煤,待炉温下降至850℃时,迅速关闭一次风门,立即停一次、
二次风机
和引风机,迅速关闭各风机调节风门及其他风门,同时关闭返料风门,放掉循环灰。2、需要长时间压...
循环流化床
锅炉
燃烧控制与哪些因素有关
答:
(8)
锅炉
压火和再
启动
锅炉需要暂时停炉运行时,可以进行压火操作。具体操作步骤如下:1、加大给煤量,使炉温升高到930-950℃后停止给煤,待炉温下降至850℃时,迅速关闭一次风门,立即停一次、
二次风机
和引风机,迅速关闭各风机调节风门及其他风门,同时关闭返料风门,放掉循环灰。2、需要长时间压...
锅炉
冷态
启动
前,锅炉本体的检查?要做那些事呢?
答:
1。所有工作票巳结束了 2,按操作卡所注阀门位置对所有阀门核对一次 3,人孔门关阀 4,所有电动设备巳送电
锅炉
点火必须具备哪些
条件
答:
因为
锅炉
点火后,锅水受热膨胀,甚至超过安全水位线。一旦出现这种情况时,应通过排污来调整水位。 对照两组水位表反映的水位是否一致,必须将其排除。水位表若与水位表柱相连,则应检查水表柱连管的阀门是否开通。若水位表玻璃管有污染,清晰度差,必须加以清洗或更新。二、排污试验 运行前锅炉应对排污...
什么
是CFB
锅炉
一次风?
答:
自炉排下面送入炉膛供燃烧的风叫一次风。它的主要作用是按燃煤在炉内燃烧过程中所需要的氧气提供空气,供燃煤燃烧之用,同时它还有冷却炉排的作用一次
风机
主要是给制粉系统提供携带煤粉的风,送风机主要给炉膛内煤粉燃烧所需风量。链条炉、抛煤机一次风就是燃料充分燃烧的所提供的风,
二次
风为扰动炉内...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉