11问答网
所有问题
当前搜索:
锅炉给水突然中断的处理
锅炉给水
泵
中断给水的
应急措施
答:
蒸汽锅炉,
锅炉给水中断
,减弱燃烧,降低蒸发量,以保特水位,查明原因后再恢复运行,如不能立即查明原因并恢复,应采取紧急停炉措施,各种炉型有不同的紧急停炉操作程序,以链条炉排为例,应立即停止鼓风,停止给煤,加大炉排速度,把火和煤快速的推进除渣沟,炉排上的火推下去后,加大引风,使炉膛...
锅炉
厂用电
中断
有哪些现象?如何进行
处理
?
答:
(2)各转动电动机的电气信号闪光,事故音响警报,红灯与绿灯均灭。(3)若
锅炉
灭火,炉膛发暗,一次风压回零。(4)若锅炉灭火,汽温、汽压、水位及蒸汽流量下降。厂用电
中断处理
(1)立即将各电动机的开关拉向停止位置,并报告值长。(2)自动改为手动调整,注意监视参数。(3)如全厂性电源中断,
给水
压力...
锅炉
厂用电
中断
有哪些现象?如何进行
处理
?
答:
回答:厂用电中断现象 (1)所有在相应电源段运行中的电动机均停止转动,无运转声;电压表、电流表指示回零。 (2)各转动电动机的电气信号闪光,事故音响警报,红灯与绿灯均灭。 (3)若
锅炉
灭火,炉膛发暗,一次风压回零。 (4)若锅炉灭火,汽温、汽压、水位及蒸汽流量下降。 厂用电
中断处理
(1)立即...
在
锅炉中断
上水或正常运行时,忘关省煤器再循环门有何危害?
答:
锅炉
'>锅炉在启动或停炉过程中,有时需要
中断
上水,促使省煤器'>省煤器中的水活动,以更好地保护省煤器。但上水时必须将再循环门封闭,上完水后再打开再循环门。假如上水时忘关再循环门,相当于
给水
可通过再循环管、省煤器两条并联通道同时进进汽包,由于省煤器的活动阻力远大于再循环管,通过省...
在
锅炉中断
系统的阀门关闭或损坏;(7) 排污阀泄漏或忘记关闭;(8) 炉管或过热器管、省煤器管破裂;(9) 高低水位报警器失灵 , 不发出铃声和光信号。3.
锅炉
缺水
的处理
当锅炉水位表见不到水位时,首先用冲洗水位表的方法判断缺水还是满水。如果判断为缺水,对于水位表的水连管低于最高火界的锅炉,应立即...
厂用电消失
锅炉
缺氺怎么
处理
答:
1、是立即停炉停送燃料,关闭相关汽水阀门;2、如果是沸腾炉或循环流化床
锅炉
还应立即将床料尽可能放空;3、如果厂用电系统经常断电现象,则建议购买一台汽动
给水
泵利用锅炉自身蒸汽及时给锅炉补水。
锅炉
运行时怎样控制和调节汽压?
答:
锅炉
正常运行中,蒸汽压力应基本上保持稳定。锅炉汽压的变动通常是由负荷变动引起的,当负荷小于蒸发量时,汽压就上升;负荷大于蒸发量时,汽压就下降。所以,调节锅炉汽压就是调节其蒸发量,而蒸发量的调节是通过燃烧调节和
给水
调节来实现的。当锅炉负荷变化时,可按下述方法进行调节,使汽压、水位保持...