⑤、高层建筑
门窗接地
依设计
要求
,建筑物的金属门窗等金属物体应与均压环可靠连接。从距地45米高度起,每一层在结构梁圈内设置一条25*4mm的镀锌扁钢与引下线焊接成一环形水平
避雷
带放侧击雷,并将金属栏杆与外墙上的铝合金门窗、钢制构件等均与均压环可靠焊接。⑥、管道接地:伸出屋面的金属管道...
独立焊接
门窗接地
,
要求
每个门窗需
防雷
测试,如何计算防雷测试,多少个点...
答:
只需用测试下
接地
电阻就可以了,独立接地每个点测试。
防雷接地
线接到安装铝合金
门窗
的固定片上可以吗
答:
首先你家的铝合金
门窗
并不
接地
,就算镶在墙上也是接地不足的。其次,一旦雷击,铝合金门窗带电,很容易伤及人畜,所以绝对不行。
避雷
检测费
标准
是什么?有网友清楚吗?
答:
2架空
避雷
线检测每条避雷线计2个测点3避雷带(避雷网格)检测每栋计1个测点4引下线检测见备注25玻璃幕墙防雷检测每10m×10m计1个测点6天线塔防雷检测每座计1个测点7高杆路灯防雷检测每杆计1个测点8金属旗杆
接地防雷
检测每杆计1个测点9户外独立广告牌防雷检测见备注310烟囱、水塔防雷检测每个计1个测点11侧击雷...
建筑
防雷接地
的工程量具体怎样统计
门窗
接
答:
防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为
防雷接地
连接线考虑的.如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目.利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目.利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根主筋...
塑钢
门窗
钢衬是否用
接地
答:
我们这必须要做的,质检站要检查的,设计院给的做法是:在塑钢钢衬上打孔,让
接地
极顶住钢衬即可
有监控系统
防雷
方案吗?
答:
以上设备安装都
要求
良好
接地
,如建筑物内部钢筋接地电阻小于4欧姆,可在
防雷
器安装位置就近的柱子内引出接地点,与防雷器
地线
连接。2.信号防雷器安装对于弱电监控系统要求监控主机与摄像枪连接的信号线、电源线、视频线连接的所有端口都应安装防雷器。要求安装的防雷器良好接地,接地电阻不大于1欧姆。(如下图) 在监控主机...
三类
防雷
建筑且不超60米需要做
门窗接地
吗?
答:
你说三类防雷建筑且不超60米需要做
门窗接地
吗?我觉得不需要,因为每幢楼的楼顶都有
防雷接地
装备,根本就不用另外搞得那么多。
高层水电,
门窗接地
多少钱开始焊,怎么焊?
答:
门窗接地
要看图纸设计
要求
从几层开始算的,有的会写参照几级
防雷规范
的,其实就是一钢筋把门窗与楼板里的钢筋焊接住就好了
机房的弱电
防雷
应该怎么做。
答:
6、机房
防雷接地
网制作:在室外挖一个环形或长形地网沟,长12-30米、宽50-60cm、深60-80cm。在地网沟内放入接地模块或打入铜包钢接地棒,间距是2米-2.5米左右一个,水平用镀锌扁铁焊接,然后均匀铺设降阻剂,加水保持地网内足够湿润,最后地网一端连接机房引出的地线(机房接地电阻
规范要求
4欧以下...