11问答网
所有问题
当前搜索:
防水附加层阴阳角规范要求
sbs
防水
卷材
附加层规范要求
答:
根据查询建材网站得知。1、sbs防水卷材
附加层
需要从地面延伸至墙面,且高出地面300毫米左右。2、浴室墙面的
防水层
是不能少于1800毫米。3、防水层施工后,需在门口砌250毫米的高槛做闭水试验,确认无渗透之后,即可继续下一工序。
防水
不超过3层包括
附加层
吗
答:
不包括。按照防水施工
规范要求
,
防水层
上必须做附加层或保护层,否则会使保护层暴露在空气中受到损坏或在阳光直射下加速老化,影响防水层使用寿命。达不到项目设计的使用年限,会增加工程项目的维修成本。因此防水层上必须做附加层。做
防水附加层
的注意事项1、在立面与平面的转角处、
阴阳角
处、天沟、檐沟等...
卷材
防水层
设计施工
要求
有哪些
答:
四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,
要求
涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。五、复杂部位处理:
阴阳角
部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做
附加层
,一般宽为30cm...
厨房、卫生间
防水
要做多高才算国家
规范
答:
所以该处防水高于洗手盆10cm即可,其余地段防水30cm。JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术
规范
》5.2.3 墙面防水设计应符合下列规定1 卫生间、浴室和设有配水点的封闭阳台应设置
防水层
,防水层高度宜距楼地面面层1.2m2 当卫生间有非封闭式洗浴设施时,花洒所在及其邻近墙面防水层高度不应小于1.8m。
卷材
防水层
的验收标准
答:
剥开卷材脊面的隔离纸,将卷材粘贴于基层表面,卷材长边搭接保持50mm,短边搭接保持70mm,卷材
要求
保持自然松弛状态,不要拉得过紧,卷材铺妥后,应立即用平面振动器全面压实,垂直部位用橡胶榔头敲实。以上内容参考 百度百科-卷材
防水层
、人民网-防水堵漏你该这样做 ...
防水
施工的
要求
?
答:
3、地下室、底板、地下室外墙所采用抗渗混凝土都必须提前到材料实验室,作出配合比实验报告出来,报监理审批。4、 技术交底及操作技术工人
要求
⑴ 、
防水
施工前,技术、质量、管理人员首先要对设计要求熟悉,对施工
规范
、施工方案、技术要求要充分学习,领会透。作到心中有数,技术、质量验收标准明确。⑵、...
及
防水规范
卫生间防水高度是多少
答:
在规定中一般情况下淋浴区至少1800毫米高,其他墙面500毫米高。卫生间做
防水
标准的
要求
是地面需要全部做,墙面至少做到1.8米建议做满高,如果是轻质墙体的话,那么就一定要做满高。至于材料方面建议使用厨卫防水浆料就可以了。
屋面
防水
施工
规范
答:
3 新编《屋面工程技术
规范
》的主要内容 3.1 屋面工程设计一般
要求
1)屋面工程设计的的内容应包括: 确定屋面防水等级和设防要求,屋面工程的构造设计,
防水层
选用的材料 及其主要物理性能,保温隔热层选用的材料及其主要物理性能,屋面细部构造 的密封防水措施、选用的材料及其主要物理性能,屋面排水系统的设计的六个 方面。
公共卫生间墙面
防水
高度是多少
答:
卫生间
防水层
高度标准要根据各个位置不同而定,首先是墙面防水层一般是延墙角向上30厘米,沐浴处的高度一般是180厘米,脸盆处高度100厘米,防水层和地面防水都是需要做2次,防水工作时不要在墙角处留下施工缝,地面防水层应涂刷出卫生间门口以外30厘米高度,防水地面防水层应高出地面20厘米。
请问
防水
卷材怎么施工?
答:
50345-2012《屋面工程技术
规范
》规定,地下防水找平层应符合GBJ208-83《地下防水工程施工及验收规范》规定)。屋面主
防水层
施工前,应先对排水集中及结构复杂的细部节进行密封处理和
附加层
使用的卷材与主防水层的卷材材料相同。转角处均应加铺附加层;
阴阳角
等处均做成R=20mm圆弧形。