11问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀与排烟防火阀图片
[已过时]在排烟支管上要求设置的
排烟防火阀
的作用是( )。
答:
【答案】:A 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—95)(2005年版)第8.4.7条规定,排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时才能自动关闭的
排烟防火阀
;排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。【说明】最新规范《建筑设计防火规范》(GB ...
排烟
风机
和防火阀
的连接关系
答:
排烟
风机加装帆布软连接后是可以直接与
防火阀
连接.
消防
排烟防火阀
3C认证是什么意思?
答:
也就是CCCF认证的型式认可证书,是指的国家固定灭火系统及耐火构件检验中心出具的型式认可证书。
防火阀
安装是否要单独加支架
答:
为您推荐: 防火阀需要支架吗 防火阀安装规范 防火阀安装要求 防火阀支架设置 风管防火阀支架
防火阀图片
70度防火阀怎么接线 什么是防火阀
排烟防火阀
防火阀安装支架 其他类似问题2012-09-01 防火阀单独设支吊架时怎样施工?有没有防火阀单独设支吊架的安装... 1 2012-04-25 防火阀有没有...
280度防火阀的融断信号必须做吗?
防火阀与排烟
风机必须电气联锁吗...
答:
那是必须的 风机开启
防火阀
打开,如果不连锁,风机开了防火阀控制风口,你让烟往那排,当温度升到280度 就的自动关闭,这是理解的意思 在实际点规范 规定
下列关于
排烟防火阀
安装要求,不正确是( )。
答:
【答案】:B 教材P358
排烟防火阀
安装应符合下列规定:1)型号、规格及安装方向、位置应符合设计要求。2)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。4)应设独立支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有...
消防弱电,:水流,
防火阀
,应急电源启动,强电强切,电梯迫降,
排烟
风机,各...
答:
水流、
防火阀
:使用输入模块(防火阀也有用输入输出模块的,具体使用看设计,防火阀一般70度,大多用在空调系统上。以设计为准)应急电源启动、强电强切、电梯迫降、
排烟
风机:用输入输出模块。
280度防火阀的融断信号必须做吗?
防火阀与排烟
风机必须电气联锁吗...
答:
必须做,到280度
防火阀
必须关闭,通过输入模块将信号反给控制器,控制
排烟
风机停止。防止火势通过排烟管道蔓延到其他防火分区
防火阀和排烟防火阀
的区别
答:
功能不同。防火阀是安装在中央空调或者单纯的室内送排风上的,当室内发生起火时,防火阀的易熔杆会在70度时就自动关闭,一旦关闭,就不能够让火焰和烟通过管道传送到其它房间了,而
排烟防火阀
是安装在排烟管道上的,安装的部位与防火阀不同,并且平时是关闭的,只有房屋起火后排烟风机启动,才能将排烟...
防烟
防火阀和排烟防火阀
答:
1、防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。2、
排烟防火阀
主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启...
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜