11问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀连锁停风机规范
风机
控箱如何与280度
防火阀
连接
答:
一旦
防火阀
动作,限位开关常闭触点打开。2、排烟
风机
控制回路断开,排烟风机立即
停止
运行,六个280°防火阀的限位开关常闭触点串接在排烟风机控制回路中,只要其中一个防火阀动作,限位开关常闭触点打开,排烟风机控制回路断开,排烟风机立即停止运行。
排烟口和补风口距离?
答:
3.1 平时和火灾时均使用高温轴流风机,如图1。可选2台型号相同、风量均为3000m3/h的高温轴流风机。压头按管路阻力定,平时开启一台作机械排风用,火灾时另一台同时启动进行排烟用,火灾时另一台同时启动进行排烟,当烟温达280°C时,通过风机入口280°C
防火阀
关闭2台联动
风机停止
,由于平时仅开启一...
筒式
防火
调节
阀
是什么样式?与普通的防火调节阀有什么不同?
答:
你问的是“筒式”
防火阀
,那就是说它的接口是圆形的喽,要看你规格有多大,如果直径在300mm以下,那么阀体是圆形的;如果直径大于300mm,那么它跟普通的方形一样,只不过给你加装了方圆变径接头。它与普通防火阀一样,可以按照你的具体要求的功能来制作。如简易重力型、风量调节型、电动型、全自动型...
防火阀
和排烟防火阀在哪些方面有区别?
答:
一旦房间起火,排烟风机启动,排烟
防火阀
会自动开启,帮助排出有害烟雾,确保人员能迅速撤离,免受烟雾侵扰。然而,当火势加剧,排烟管道内温度超过280°C时,排烟防火阀的280°C易熔杆熔断,防火阀立即关闭,并向控制系统发出信号,强制排烟
风机停止
工作,进一步防止火势蔓延。两者虽都关乎生命安全,但防火...
是不是只有常闭的
防火阀
才用输入输出模块?
答:
不是,一般
防火阀
都需要通过输入输出模块来控制和接收动作信号。常开的防火阀有时候也需要通过输入输出模块电动控制阀门关闭和接收动作信号,确保火灾时能关闭,常闭防火阀一般称为排烟防火阀,火灾时需要输入输出模块控制打开排烟。
280
防火阀
上有6个端子有源输出应该接那个端子?
答:
有两种情况,取决于执行器的结构形式:一:有一种执行器它本身带有一副无源微动开关,用作信号返回之用;另外一组也是无源微动开关,是
联锁风机
之用;二:常规执行器它只带一副无源微动开关,可用作信号返馈或联锁其它设备;另一组微动开关是有源的,注意了,这组微动开关它是输出与控制阀门动作的电源一...
排烟
阀
有什么作用
答:
另外除了可通过电气控制,一般也有手动操作装置。和它工作性质类似的还有正压送风口和风管的电动阀,它们都是平时关闭火灾报警后通过联动器开启……楼上的哥们儿……70度阀和280度阀是(排烟)
防火阀
系列,排烟阀加上百叶就是排烟口,我反正一直是这么理解的,防火阀就算它有排烟功能到底还是防火阀 ...
建环专业认识实习报告
答:
排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟
防火阀
是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的
风机停止
运行。