电阻测试方法是什么
答:
防雷接地
电阻测试方法:1、先确定
避雷接地
网上的接地线或是
等电位
上面联接箱子的位置;2、再拿测试机器测出电阻的实际数值,先把两个0.4米的测试桩插进土,一根离测试点20米,另一根则是40米,确保测试点四周42米范围内有土;3、接地电阻的数值越小越好,具体数值看设计需求,没需求时要低于4欧。防...
建筑物
防雷接地
电阻的要求?
答:
第14.2.16条:
避雷
针(网、带)的
接地
电阻,不宜大于10Ω。第14.3.5条:每组绝缘轨缝的电气化铁路侧,应设一组向电气化铁路所在方向延伸的接地装置,接地电阻不应大于10Ω。第14.3.6条:铁路油品装卸设施的钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应做
等电位
跨接并接地,两组跨接间距不应大于20m,每组...
防雷
与
接地
系统设计必知知识要点?
答:
接地电阻:低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与
防雷接地
系统共用时,接地电阻值不应大于1Ω。局部
等电位
联接 在建筑物局部范围内,将电气装置外露可接近导体和其他外露可接近导体等电位连接。...
等电位
连接和
接地
的区别?
答:
理论上讲是可行的,但是实际操作中到处都是连接点,这样会对建筑结构强度造成影响,因此实际不会这么做的。都是在建筑的强电、弱电井、机房、卫生间等重要的地方预留一个
接地
端子供设备或者金属体接地。
向你请教个问题,
防雷接地
检测是有建设单位申请还是由施工单位申请呀...
答:
防雷
装置检测顺序可按先检测外部防雷装置,再检测内部防雷装置进行。外部防雷装置包括接闪器(接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网)、引下线、
接地
装置、金属门窗及屋面大型金属物体的
等电位
连接。内部防雷装置包括各级电涌保护器(SPD)、屋内电子设备的等电位连接、电梯机房的等电位连接、均压环、电子设备安全距离...
建筑
防雷接地
和建筑
等电位
的关系
答:
等电位
连接在
防雷
中就是指将各处的过电流均匀泄放入地,如在一处建筑物的外部防雷中,如果屋面没有
避雷
带,只有避雷针的话,应当将这些避雷针相互连接起来,达到均压的目的,使这些过电压不会对排便较近的导电物体发生火花放电。在防雷中,进场需要将内部柱子钢筋相互连接起来就是这个目的,通常在较高的...
如何做好10KV配电室的
防雷
系统?
答:
二、
防雷接地
的计算 防雷接地的计算要根据防雷设备的类别及系统运行情况等因素而定,常用防雷设备的接地电阻容许值如表1所示。防雷接地的具体计算与一般接地装置的计算方法基本相同,只是要考虑防雷的一些特殊要求。表1 防雷设备的接地电阻容许值 序号 防雷设备名称 接地电阻 1 在变电所屋外部分单独装设的...
防雷接地
与其他电器的接地线可以连接在一起吗?
答:
防雷接地
,要求电阻值更低,要求更高,其它接地要求差点,如果严格按照标准,所以
接地等电位
,不能有压差,这样是可以接在一起,单接地电阻值一定要小于规定的欧姆值
探析机房
防雷接地
系统改造技术要求?
答:
附二:均压
等电位
接地示意图 (三)电源防雷部分:根据IEC提出的DBSG技术和雷电防护区域的划分以及当地的雷暴日和雷暴强度来看,
防雷接地
系统感应雷电过电压的防护可以按多级来进行分流保护。一般电源防雷采用三级防护,通过电源B、C、D三级电源逐级泄放雷电流来达到保护设备的要求。一般B级采用具有较大通流量...
建筑
防雷接地
和建筑
等电位
的关系
答:
建筑
防雷接地
和
等电位
分属两个系统 防雷接地,是保护整栋大楼的安全,不会导致大楼整体受雷击影响,等电位连接的主要作用是防止用电设备漏电,金属设备带电,对人体造成伤害···防雷接地的做法主要是利用基础钢筋和自然土壤连接,利用建筑物的升顶柱做防雷引下,在屋顶分区域敷设避雷网,如果是高层建筑,...