答:
你选用的可能是DZ47或ABB之类的小型漏电断路器 ,
跳闸的原因
并不是全由漏电引起 , 因其极限分断电流较小因会引起断路器动作,也可能是因断路器使用时间过长内部结构破坏引起的误动作,更换DZ15、DZ20些列的断路器即可。最后说一句;有的漏电保护器是不具备过载、过流保护的,只是靠漏电时产生
零序
...
南瑞保护柜 空开
答:
保护
跳闸
对应于高压开关柜,而不是二次
电压
回路空开。二次电压回路的空开只反应于二次电压回路存在有短路或接地的情况,而RCS-943高压线路保护装置的单相接地及其他故障是指的一次线路的故障,当满足于
零序
保护或距离保护的动作条件时,保护装置发跳闸命令跳开断路器,而不是跳开3P空开。
变压器和避雷器的伏秒特性是如何配合的?为什么? 很急
答:
Xo——
零序
阻抗; X1——正序阻抗。 当K=3时Uo=0.6Umax,即单相接地故障时110kV主变压器中性点出现的最高
电压
稳态值为43.6。 如果系统单相接地时接地变压器侧断路器
跳闸
,不接地变压器侧断路器拒动,则系统形成局部不接地系统,此时的中性点过电压值更高,其值近似为相电压值,如在110kV变压器中表现的中性点电位的稳态...
电机的绝缘电阻要多少才不会
跳闸
?
答:
譬如说400V的
电压
级别、接地网电阻是40欧、
零序
保护动作值为4.0A,此时接地电阻小于十几欧时就要
跳闸
了。
中压配电网是指
电压
为35KV、10KV、6KV、3KV的配电网。() 对还是错...
答:
7 中压配电网是指
电压
为35KV、10KV、6KV、3KV的配电网。(×) 故障巡视是为了及时查明线路发生故障的地点和
原因
,以便排除。( √ ) 8 “止步,高压危险!”属于警告类标示牌。( √ ) 国家标准规定,变压器在正常运行下允许过载运行。(√) 9 10KV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为5~10mm。( × ) 互感器...
80的变压器控制器
零序
应该是多少
答:
一、零序保护定义:在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、
零序电压
和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。二、零序保护原理简介:三相电流平衡时,没有零序电流,不平衡时产生零序电流,零序保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值(...
发电机出线小室上三相电缆装一个
零序
电流互感器有
什么
作用
答:
零序
电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(CT),或让三相导线一起穿过一零序CT,也可在中性线N上安装一个零序CT,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=Io,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),Io=0;当...
50A的
零序
电流对计量有影响吗?
答:
2:三次谐波在变压器线圈产生
零序
环流和铁心零序磁场,减少变压器的出力,增加变压器的损耗,使出变压器发热严重。3:电流和
电压
畸变增加了供电系统中其它设备和材料的损耗、发热、加速绝缘老化减少使用寿命。4:零线电流过大,使开关
跳闸
频繁。5:中性点零位飘移,使零线对地产生电压,对设备及人身安全造成隐患。
电厂检修时最需要迫切解决的问题或者难题
是什么
答:
3、电力系统中产生铁磁谐振过
电压的原因
是什么? 答:产生铁磁谐振过电夺的原因是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁芯的励磁电流超过额定励磁电流,使铁芯饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。
请教各位老师: 请问互感器的故障
有哪些
?如何判断?
答:
可用
电压
切换开关切换相电压或线电压,以判别哪相故障。 (2)停用该母线上可能误动保护(距离、低频)的
跳闸
压板。 (3)拉开电压互感器隔离开关,做好安全措施后,更换相同规格的高压熔丝。试运不成功,连续发生熔断时,可能为互感器内部故障。应汇报调度,并查明
原因
。 (4)检查是否为电压互感器内部故障时,可在停用后...