零线和地线之间有电压
正常情况下,
零线和地线之间电压
是多少伏
答:
简单回答0.7伏。0到5伏都是正常。
地线
所接的位置是脚下的大地,
零线
所接的位置是变电站的大地,这两地位置
之间
就是零线相连,零线的电阻上就产生了
电压
,同时因为零线的电流跟火线电流相同的,有个错误的认识是零线没电流。不信你测量一下有没有。只要三相交流电机平衡了才可能零线没电流或者电流很小...
为什么我家的插座
零线与地线之间有
70V
电压
,而且火线与地线之间只有160V...
答:
零线
本身就是
地线
,你的零线对地有70V
电压
,说明零线的到地线的阻抗很大(变压器零线到你家的线过长,过细,或者接触不良等等),火零
之间
的是160V+70V=230V。
测得
地线
与
零线间有
14伏
电压
,电笔测不出地线有电,地线与零线相碰有小...
答:
不正常!原则上来讲,地就是零,零地一家亲。
零线有
回路而且是直流电回路这样电笔才测不出来(要么电笔坏),不知道你测的是交流电,还是设备里的电,如果是设备里的电,那肯定就是直流电回路了。
为什么
零线和地线有
220伏?
答:
零线和地线
有220伏就是有一相火线接地了,并且这根地线又开路了,没有真正可靠的接地,变成了一根假地线。在测量时,有两相对地都是380伏,也就说明是相间的电压(线电压),只有接地相对另外没有接地的两相电压会是380伏(线电压);而且有一相对地基本没
有电压
,也就更说明这相与地线是等电位(同...
零线
地线
火线
之间
的
电压
分别是多少? 220V?
答:
如果地线和大地接触良好的话,地线-火线的
电压
是和零线-火线之间的电压是一样的,都是220V,
地线和零线
应该是没有电的(0V);如果发现地线-零线上有大于5伏的交流电,基本可以认定:地线没有接地或是接地不良,或者一些接地的设备漏电过于严重;火线-
零线之间
的电压是220V,火线-
地线之间
的电压是220V,零线-...
请问一下,
零线与接地线
产生大约50v的
电压
,是否是漏电现象?
答:
正常现象,你试试火线
和地线
接,一样
有电压
检测漏电简单的方法,你用火线和地线用一根细铜丝连接,看细铜丝会不会烧毁,再用
零线
,同样的方法跟地线试,烧毁就是漏电了 在不使用任何电器的情况下,看外面的电表 的脉冲灯 是不是在闪,和闪动频率,在闪,就是有使用电器,或者漏电的可能,闪动频率...
零线与地线之间电压
不应超过多少伏?
答:
1.正常情况下,
零线和地线之间电压
最高不会超过50V。2.因为零线是从变压器的中性点引出的,3.变压器的中性点是接地的,接地称为工作接地。4.作用是维持系统电压的稳定性,防止系统电压发生偏移。电压(voltage),也称作
电势差
或
电位差
,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其...
零线和地线之间
的正常
电压
应该是多少?
答:
但是实际运用中,因为零线与地线节点
之间有
导线本身的阻抗存在,这个
电压
可能不是理想的0V。不同的设备因为线路阻抗的不同,
零线和地线之间
的电压也不是一个常值。具体的情况,要看设备正常工作时测得的电压差是多少来确定。只要不发生异常波动,在一定的安全范围内有些压差都是正常的。
零线
断开为什么有220
电压
答:
一,外力和施工造成的 外力等原因可能造成线路的损坏造成220的
电压
。施工技术不到位,导致接触不良引起发热,从而引起零线断开,此时电源会通过电器等经过N线导致的220电压。二,地线安装不可靠造成的 地线不可靠导致电阻较大,当火线碰到地线上时,相当于地线就是火线,此时
零线与地线之间
会存在220电压。三...
家里的
地线和零线之间有电压
差
答:
电压
差 】:①、
地线
(保护零线)【干线松脱】,别处轻微漏电造成的电压差;②、零线
有
【工作电流 】流过,当导线较细(电阻较大)时,【电流通过电阻 】形成的电压差。3、检查地线(保护零线)【是否良好 】的方法是:保护
零线与
火线
之间
,连接一只 100W 的灯泡:发光正常 、保护零线就正常,灯泡 ...