11问答网
所有问题
当前搜索:
零线接地会跳闸吗
零线接地会跳闸吗
,零线接地为什么会跳闸
答:
零线
和地线相接
会跳闸
。当三相负荷均衡时,零线其实是等电位的,即没有电压的,但实际电路中三相负荷不可能绝对均衡,所以零线就有了电压,这个电压在地线接入后就有了电流,相当于电路短路,所以会跳闸保护。零线和地线碰到一起,应该由零线返回的电流由地线流走,导致进入电流和返回电流不平衡,正负不能...
零线接地会跳闸吗
?
答:
零线接地
一定会引起漏电保护器跳闸。如果不跳闸,可能是漏电保护器坏了或零线接地没接好。判断漏电保护器的好坏:用台灯电线一端接漏电保护器的输入N端,合上漏电开关后用另外一根线去碰L端的输出,若漏电保护器开关跳开,则是好的,否则就是坏的。零线和地线相接漏保
会跳闸
。当三相负荷均衡时,零线...
家庭用电,
零线接地
一定会引起漏电保护器
跳闸吗
?
答:
零线接地
就是等电位的,即不带电压,不过实际上电路里的三相负荷不可能彻底均衡,因此零线会有电压,此电压连接电线后就会出现电流,从而导致电路短路,因此会出现跳闸保护的情况。零线与地线连接时会干扰漏电开关的零线电流,即相线与零线电流不相同的情况下,开关就会自行跳闸。选购...
零线接地
空气开关
会跳闸吗
答:
空开的作用相当于保险,只是过电流时自动断开,所以说空开不跳,但是漏保跳,所以漏保的零是不能接地的,否则就会跳闸。如果是带漏电保护的空气开关,在开关后面的
零线接地
就有可能跳闸。漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不
会跳闸
,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线阻值有...
零线接地会
引起漏电保护器
跳闸吗
?
答:
零线接地
是工作线,在用电器工作时,火线经过用电器与零线形成回路,此时用电器才能工作。
接地
线是保护线,平时不参与工作,只有在用电器漏电时才起作用把电迅速引到大地,保护设备和人身安全。漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不
会跳闸
,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线混接...
零线
和地线相接漏保
会跳闸吗
?
答:
零线
和地线碰到一起,应该由零线返回的电流由地线流走,导致进入电流和返回电流不平衡,正负不能相互抵消,就会跳闸。零线和地线相连会影响漏电开关的零线电流,当相线和零线电流不一致的情况下开关就会跳闸。如果是零线塔地,通电没有负荷不
会跳闸
。如果是零线塔地,通电有负荷,安有漏电保护器才会跳闸,安...
零线
和地线连接在一起,家庭漏电保护开关也不
跳闸
?
答:
漏电开关只会对火线下地有作用,如果
零线
与地线接到一起是起不到
跳闸
作用的。零线和地线虽然都是地线,但是之间有不同的分工。零线在三相四线中属中性线,在单相两线中属工作线,也就是回路线,而地线它是家用电器及机电设备的终端保护线。如果零线地线接在一块,那么漏电保护器就会频繁跳闸,将会影响...
<涓婁竴椤