11问答网
所有问题
当前搜索:
顶板后浇带浇筑规范
混凝土
浇筑
过程中在什么情况下设置
后浇带
,具体怎么设置呢
答:
后浇带
是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工
规范
要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。后浇带的
浇筑
时间宜选择气温...
后浇带
的施工工艺流程
答:
2、用长把钢丝刷将现场所有的钢筋进行除锈和调直。用水管冲刷
后浇带
内的钢筋,直到无锈渣为止。所有钢筋除锈后,将弯曲的钢筋一一进行调直。如果梁板内的受力钢筋,还要按施工
规范
补焊、搭接,确保梁板的稳固。3、处理好的钢筋要经相关单位验收合格后,才可进行
浇筑
,注意钢筋除锈冲洗后,但在砼浇筑前...
后浇带浇筑
时间介绍?
答:
说到建筑后浇带,现阶段,我国建筑企业对于
后浇带浇筑
时间有什么规定?以下是中达咨询整理建筑术语后浇带浇筑时间基本介绍:后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工
规范
要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带浇筑时间基本...
后浇带
支撑必须是独立支撑吗?有
规范
要求吗?
答:
后浇带
支撑必须是独立支撑。《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》GB50204-20154.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置。后浇带样板分为两个部分,一半是支模样板,另一半是混凝土
浇筑
完成,支后浇部分的模板,后浇带支撑独立设置。立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接。立杆底部应设置垫板。可调托座...
超前止水
后浇带规范
介绍?
答:
谈到超前止水
后浇带规范
问题,现阶段,我国建筑行业人员对超前止水后浇带规范施工有什么具体规定?基本情况如何?以下是中达咨询整理建筑术语后浇带基本介绍:中达咨询为了帮助建筑企业人员了解超前止水后浇带规范施工中,对超前止水后浇带具体规定内容:超前止水后浇带操作流程:后浇带土方开挖→
浇筑
垫层→防水及保护层...
后浇带
什么时候
浇筑
答:
60天后。
后浇带
分伸缩型后浇带和沉降型后浇带。伸缩型后浇带(也叫温度后浇带)在混凝土收缩基本稳定后
浇筑
,一般在混凝土浇筑完毕60天后进行。沉降型后浇带在建筑物沉降基本稳定后浇筑,一般在主体工程完成后30天浇筑。
沉降
后浇带浇筑
时间?沉降
后浇带规范
是什么?
答:
二、沉降
后浇带规范
是什么1、根据JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术
规程
》12.1.10条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔30~40m留一道贯通
顶板
、底板及墙板的施工
后浇
缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距3等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加...
请问,
后浇带
的
浇筑
时间是什么时间?膨胀加强带的建筑时间是什么时间...
答:
温度伸缩
后浇带
为混凝土
浇筑
后42或60天浇筑。膨胀混凝土加强带是一种采用比浇筑混凝土高一等级的混凝土,设置在建筑物混凝土收缩应力发生的最大部位,来增加混凝土的密实度,提高连续浇筑混凝土的强度及抗裂、防渗性能的超长混凝土整浇浇筑技术。主要用于替代后浇带的连续浇筑无缝施工技术。
后浇带
两侧的排架搭设有什么要求吗?比如留多少间距。
答:
8.6 混凝土施工缝与
后浇带
8.6.1 施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土
浇筑
之前确定。施工缝和后浇带宜 留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要 求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位认可。8.6.2 水平施工缝的留设位置应符合下列规定:1 柱、墙施工缝可留...
后浇带
模板单独支撑
规范
是哪本
答:
《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》。《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20154.2.3
后浇带
处的模板及支架应独立设置。后浇带样板分为两个部分,一半是支模样板,另一半是混凝土
浇筑
完成,支后浇部分的模板,后浇带支撑独立设置。