11问答网
所有问题
当前搜索:
风井反坎高度
CaD图
风井
旁边有个三角符号表示什么
答:
这是标高符号,表示三角形端点这个位置的
高度
。上面的数字即为高度,单位米。建筑图平面、立面、剖面和详图中的标高通常是相对于底层楼面的高度。绘制复杂图形,在制作效果图的过程中遇到较为复杂、或者要求精确的图形在3D中难以完成,就要使用CAD来帮忙。
风井
加压送风口尺寸括号内 250是什么意思
答:
250是执行机构的
高度
。比如400×1000+250.就是说风口是400×1000.然后它的电动执行结构是250高。这个风口的实际尺寸就是400×1250.
建筑平面图排
风井
平面图上标BC 1006是什么意思?
答:
这是建筑平面图中排
风井
的洞口处所设排风窗的标注。其中BC—百叶窗代号(B、C分别是“百”、“窗”等两个字的汉语拼音首写字母)10—百叶窗洞口的宽度尺寸(宽度为1000mm)06—百叶窗洞口的
高度
尺寸(高度为600mm)这个标注表示,排风井设有一扇宽度为1000mm、高度为600mm的百叶窗。希望能帮到你。
从竖井接出来风管要算垂直
高度
吗
答:
按新规排烟
风井
是要有竖向风管的,长度按最下层风管距楼板
高度
加上中间楼层合计高度,具体可以看风管系统图。2、贴梁底安装的是排烟口直接和竖
井风
管连接,不另外计算风管,最多只记墙体厚度按新规排烟风井是要有竖向风管的,长度按最下层风管距楼板高度加上中间楼层合计高度,具体可以看风管系统图...
风井
出地面一层半怎么算面积
答:
地下室通风
井
建筑面积计算方式为:层高2.2米算全面积,2.2米以下算半面积,净高不足1.2米不计算面积;全国统一的建筑面积计算规则,是国家经委于1982年颁布的法规性文件,其主要计算规则如下:1.计算建筑面积的范围(1)单层建筑物不论其
高度
如何均按一层计算,其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上的外围...
地下室顶板
风井
有风帽吗
答:
地下室顶板
风井
有风帽。为了使地下室的通风性能好,通常需要设计风井,对于一般的风井来说,风井的部分伸出了地面位于建筑物以外,然后在风井上盖上风帽。地下室是指房间地面低于室外地平面的
高度
超过该房间净高的二分之一。
土建图纸上
风井
洞口上有“预留洞口∅900”表示什么意思?是离地
高度
...
答:
是大小,就∅=直径,所以就是直径900mm的圆洞。不能直接去图纸上量取的。这种洞口一般定位中心距墙边的距离,然后一边450,确定洞的水平位置。图纸上的850,实际上是暖通专业的风管尺寸,土建的留洞要大些。
风井
有没有门图纸上怎么看
答:
在建筑图中
风井
开洞位置图纸上都会有尺寸标注,包括离地
高度
,可以结合节点图看。以下是关于风井的相关信息:1、风井的概念:建筑中预留的通道,主要用于通风或者防水,危急时刻也可用于逃生与消防。不是所有建筑都必须有风井,只有有些功能要求,或是建筑体积较大、密封性高(比如大建筑内部或地下室)...
送
风井
内规范有没有规定必须抹灰
答:
必须抹灰。《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243-2002)4.3.8 砖、混凝土风道内表面水泥砂浆应抹平整、无裂缝,不渗水。对应该条的条文说明:4.3.8 砖、混凝土风道内表面的质量直接影响到风管系统的使用性能,故对其施工质量的验收作出了规定。送风进属于通风道,必须进行抹灰,这是常识,...
建筑
高度
大于32m小于或等于50m建筑,当楼梯间采用直灌式加压送风系统时...
答:
【答案】:B 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.3 建筑
高度
小于或等于50m建筑,当楼梯间设置加压送
风井
(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定:1 建筑高度大于32m高层建筑,应采用楼梯间两点部位送风方式,送风口之间距离不宜小于建筑高度1/2 ;2 ...
<涓婁竴椤