11问答网
所有问题
当前搜索:
风机盘管控制面板说明
格力
风机盘管
的大小规格?
答:
风机盘管
的大小规格是按出风量来定的,一般的有02、03、04、05、06、08、10、12,这几种是常用的规格,风量计算用型号乘以170立方每小时,如(02*170=340m3/h),盘管的外观尺寸是以厂家的
说明书
来决定的,同一个型号也有外观尺寸不一样的,如暗装的有超薄的、普通的,脱水盘有加长的,查阅一下...
中央空调系统末端的
风机盘管
不制冷?该怎么处理?
答:
高度怀疑是这4台
风机盘管
在进水分配器部位出现脏堵,比如生料带、杂质等等;建议把这四台风机盘管中离主机最远的一台从八爪分配器部位拆开管路检查清洁;同时在复原管路之前,把这台风机盘管的进出水管口都打开,用高压气体吹一下。
空调
风机盘管
出、进风口软接是否要防火
答:
好像没有硬性规定。但是防火软接必须得接,这不光是技术工艺,这是行业规范要求的。这个一般只有300mm左右,如果超过这个高度,必须用硬接下垂管的工艺补足!类似于你这种工程,你必须提出硬性的技术交底。还有这个防火软接应该在设计
说明
中明确提出!否则的话施工单位就偷懒了!呵呵!我就是施工单位的,...
空气能制冷的话是不是在屋里安装
风机盘管
就行,别的不
答:
要在房间内安装能力大小合适的
风机盘管
,把风机盘管的水路和空气能机组的水路用水管连接成一个闭合的水循环回路,在回路当中要安装规格合适的循环水泵,还要加装储水箱,排气阀等等。这些安装示意图在空气能热泵产品的安装使用
说明书
里面会有说明,建议参照。
一个
风机盘管
供应几个送风口
答:
如果只有几百风量就有一个吧。二千左右就用两个。这还要看你用多大的风口。自己算算吧。一个风口风速不要太低也不要太高。2-3米左右就行。
相同的环境不同品牌的
风机盘管
噪音不一样怎么回事?
答:
这会导致噪音水平的差异。综上所述,不同品牌的
风机盘管
之间产生噪音差异可能是由于设计和制造质量、风机和电机类型、声学隔音设计以及制冷量和运行参数等多个因素的综合影响。若需了解具体的噪音水平差异原因,建议查阅相关品牌的技术资料或与供应商或制造商联系,以获取详细的解释和
说明
。
我的水源空调,补水压力在一个压力上不去我在楼层最高点的
风机盘管
...
答:
说明
补水压力不够或者是水系统管路上有其它异常状况。对以水系统空调管路来说,只要补水压力足够大,同时能从系统管路最高点排出空气,是一定可以把水补满的。建议把补水压力提高,提高到比水系统管路自身的落差大1~2公斤,同时从最高点排气。排气一段时间后开循环水泵,继续补水排气。
风机盘管
漏水怎么办?
答:
风机盘管
的电动阀和温控器接线接错了 1、关闭负载电源。2、拆开包装:将
面板
和底座分开。3、打开底座:借助螺丝刀,将底座外盖打开。4、底座接线:不同类型的互联网温控器接线方式会有所不同,下图接线方式以2026互联网温控器的飞碟温控器为例,具体不同品牌有可能会不同,请注意看清
说明书
。5、固定...
五菱之光面包车空调
控制面板
加装背光灯的详细过程
答:
没教程 但是拆过一个五菱的
面板
我记得五菱的不是自带 的有背光么?不是红色的么 如果你要加的话 找个12V的LED灯泡 烙铁 一头焊地线 一头焊火线 火线焊到AC快关的出电上 这样也能
控制
灯泡了