11问答网
所有问题
当前搜索:
风机选型风量系数
风量
7000m3h左右,风压9000Pa左右.电机配22Kw一4P的
风机
.选哪一型
答:
最后发现风机效率高达88%,太厉害了吧。通常进口风机效率一般都是70%-80%之间。这样的风机往往在使用的时候,效果不好:
风量
、风压不达标。因为轴功率定律是一定的,在效率不变的情况下,只能通过风量风压变动才能满足定律。7000风量、9000风压电机应该要在30KW左右比较合理。
风机选型
,一般都是通过风量、...
高原地区
风机选型
为什么要进行
风量
和风压修正?
答:
风机
风压:(未在标准情况下修正)P1=[P2×B×(273+T2)]/[760×(273+T1)]式中: P1=工作地方的风压压(Pa)、P2=设计标准压力(或表中全压Pa)、B=当地大气压(mmHg)、T1=工况介质温度℃、T2=表中或未修正的设计温度℃、760mmHg=在海拔0m,空气在20℃情况下的大气压 海拨高度换算当地大气压:(...
多少KW离心
风机
能产生6000m³/h的
风量
答:
一般情况下,3KW的离心
风机
就能产生6000m³/h的
风量
。下面是离心风机型号表,流量为6300m³/h的GDF5.0-6离心风机功率为3kw,可以满足风量要求。离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。它根据动能转换为势能的原理,利用高速旋转的叶轮将气体加速...
风机
的
选型
原则有哪些
答:
风机的
选型
的五大原则 1. 计算管网阻力,管网阻力包括局部阻力及沿程阻力。A.局部阻力包括:变径管、弯头、进风口、出风口等阻力 B.沿程阻力:直管的各段阻力×1.2 2. 根据管网阻力,加上设备阻力,再加15%的安全
系数
即为风机的全压。注:
风机风量
=设备处理风量 3. 根据风机的全压、风量,考虑风机...
风机
频率和
风量
的关系
答:
风机功率与
风量
关系如下:1、功率=流量×压力/1000/3600/效率。除1000是让功率变为KW,除3600是让每小时流量变为每秒的。2、
风机选型
确定了,的确是压力越高流量应该越小,这点可以从风机的性能曲线上看出。3、相同的风机可以满足很多流量压力,但是每个点所需的功率并不完全相同,这从功率的公式可以...
风机
什么叫风机的风压和流量
答:
风机
是一种流体机械,流量、全压是描述风机的性能的基本因素;对于要求400mm见方的方管,长1000mm,要求出口风速达到30m/s,这就要求风机的
风量
要达到=0.4*0.4*30*3600=17280m3//h的流量;而风机的全压要到达=(0.02*1/0.4)*1.2*30^2/2+1.2*30^2/2=567Pa ...
冷凝
风机
如何
选型
?
答:
风机
数量的确定 根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总
风量
.进而计算得风机数量.计算公式:N=V×n/Q 其中:N--风机数量(台),V--场地体积(m3),n--换气次数(次/时),Q--所选风机型号的单台
风量
(m3/h).风机型号
的选择
应该根据厂房实际情况.尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号.风机与湿帘尽量...
风机
和电机
选型
时,不考虑以下哪个性能参数的安全
系数
附加
答:
KL--
风量
附加
系数
,除尘系统KL=1.1~1.15;KH--风压附加系数,除尘系统KH=1.15~1.2。3.根据选用的风量L′风压H′,在风机产品样本上选定风机的类型,确定风机的机号、转速和电动机功率。为了便于接管和安装,还要选择合适的风机出口位置和传动方式。所
选择风机
的工作点应在经济范围内,最好...
高原地区
风机选型
为什么要进行
风量
和风压修正
答:
风机
风压:(未在标准情况下修正)P1=[P2×B×(273+T2)]/[760×(273+T1)]式中: P1=工作地方的风压压(Pa)、P2=设计标准压力(或表中全压Pa)、B=当地大气压(mmHg)、T1=工况介质温度℃、T2= 表中或未修正的设计温度℃、760mmHg=在海拔0m,空气在20℃情况下的大气压 海拨高度换算当地大气压...
...管道计算公式,系统压力计算公式,
风机选型
的公式。
答:
其中t:安装在隧道中的射流风机可用推力(n)t1:试验台架量测推力(n)k1:隧道中平均气流速度以及风机出口风速对风机推力的影响
系数
k2:风机轴流离隧道壁之间距离的影响系数 以下场合
风机选型
使用分析 仓库通风 首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。 其次,看噪声要求...