风管在
吊顶上安装距离较短时,是不是不用固定,直接放置在吊杆上就...
答:
你的意思是风管直接放置在水平
支架上
而不需要固定吧?是的,不需要固定,因为风管一段连接空调设备,另一端连接风口,相当于已经限制了风管的移动。并且在设备
与风管
连接处设置了帆布软接,而风管本身又并不会产生振动,因此不需要固定。我不明白你为什么会扯上固不固定的问题,风管安装的一直习惯做法...
我家装修把热
水管
装在
风管
机
上
顶有没有问题请问专家?
答:
热
水管
装在
风管
机
上
顶是可以的,不漏水是不会有任何影响的,这个是完全可以的。
喷淋
管与支架
的距离应该是多少?
答:
2、配水支管
上
每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配
水管
设置防晃
支架
不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。4、竖直安装的配水干管除中间用管卡...
金属给
水管与
电缆桥架可否
共用
一个
支架
?
答:
金属给
水管与
电缆桥架可
共用
一个
支架
,须电缆
在上
给水在下,间距不小于300mm。
风管
固定
支架
一般要设多高?
答:
风管
固定
支架
不超过4m一个。1、大部分情况都是不超过4m一个。支架间距应符合以下规定:风管水平安装,直径或长边尺寸小于400mm,间距不大于4m;大于或等于400mm,间距不大于3mm。风管垂直安装,间距不大于4m,但每根立管的固定件不少于2个。2、通常情况下,是可以大于400毫米但是要小于3米。而且大...
风管
的抗震
支架
必须要双层横担夹住风管才行吗?
答:
不行,参照下图
一条
风管支架
能装两条光管吗
答:
不可以。
风管
水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m,大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m或3.75m,对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。
镀锌通风管道抗震
支架
是安装在保温层外面吗
答:
此物品的抗震
支架
是安装在保温层外面。保温风管的支吊架装置宜放在保温层外部,保温风管不得
与风管
抗震支吊托架直接接触,应垫上坚固的隔热防腐材料,其保温厚度与保温层相同,防止产生冷桥。抗震支架安装在保温层外面,可以确保管道运行的稳定性、安全性和正常性。如果需要使用抗震支架,请您按照通风设计...
线槽桥架安装规范 吊顶内线槽的排布
答:
其它部位水平线槽安装:室内模板、架子拆除并清理干净。
支架
、吊架的制作与安装 线槽吊架:结合给排水、通风空调专业图纸,排布吊顶内
风管
、
水管
、线槽、电线管等的综合图,尤其是走道等狭窄部位的综合图,避免各专业管道冲突。确定的原则是先大后小,先无压后有压,先上后下,同时兼顾各管线安装时的必要...
风管与
弱电线槽重叠时,可以
共用支架
吗?
答:
风管与
弱电线槽重叠时,不可以
共用支架
。根据查询相关资料显示,风管与弱电线槽的重量和负荷不同,容易导致支架受力不均,造成支架变形,影响
风管和
弱电线槽的正常使用。