风管宽多少加喷淋
桥架,
喷淋
管道,
风管
,一般先哪个安装
答:
桥架、
喷淋
管道、
风管
这三个无论谁先安装都可以。桥架、喷淋管道、风管安装顺序是并不大重要,只要能够分清各自标高就行,但是要注意,所有水管都不得安装在桥架上方,以防漏水造成二次损坏。通常情况下,消防管一般在最上面,然后是水管,有压水管让无压管,小管让大管。桥架和风管在最下面,当桥架...
消防
风管
的边长大于
多少
时采用内加固?
答:
矩形
风管
和圆形风管相比,易于变形,一边对于边长≥630mm,保温风管边长≥800mm,并且风管长度在1200mm以上的,应采取加固措施。
如何区分
喷淋
安装在
风管
上面还是下面的?
答:
1、正常情况下,
喷淋
都是安装在
风管
的下面~管道可以走上面;2、特殊情况,喷淋是为了保护顶棚。比如顶棚是木结构或不做防火处理的钢结构,这种时候就要做上、下喷淋了,其中上喷是在风管上面了。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。
风管
变薄
多少
保证截面积不变
答:
排烟
风管
风速不大于20m/s,知道风管尺寸怎么来的了,然后我们来了解下风管的安装尺寸怎么来的,一般风管的高x宽以高度为主,因为风管体型庞大,对其他专业与安装高度都有明确要求,而且从美观角度跟实用角度一般高宽比是1:2到1:4(300mm以下风管除外),但风管的高宽比不能大于1:10。
桥架,
喷淋
管道,
风管
,一般先哪个安装
答:
桥架、
喷淋
管道、
风管
这个没有规定最大的距离,只是按照规范规定的,
喷淋
头超过距地不超过12m ;
风管
没有固定的要求,我做过的最大的天井,风管距地59.6m;有要求的是管线安装局地最小距离不得小于2.2m
风管
下
加喷淋
可以在25镀锌管上开三通吗
答:
不行的,DN25的管道只能带一个喷头,加三通是不符合规范的。
关于消防安装
风管
和消火栓
喷淋
管道离地面规范标高是
多少
?
答:
风管
安装法兰距离地面的高度没有固定要求,只是规范验收统一标准规定,机电安装的最低标高不得低于2.2米,风管和消防管道最低 的高度要高于这个高度,吊顶的最低高度不得低于2.15米
25
喷淋管
多长打支架
答:
3、管道涂刷油漆时,要保证不得将油漆涂到喷头的感温无件上(管道要涂刷红色油漆,或红色色环。4、直立型标准喷头的溅水盘与顶板的距离为75-150mm,有吊顶的隐蔽型喷头的安装高度应根据装修要求的吊顶高度确定。5、在
宽度
大于1.2m的
风管
或整排管道下方应安装下垂型的补充喷头。6、穿越人防防护单元...
风管
支架间距规范是
多少
?
答:
最大间距不超过3M,如果是共板法兰的根据施工经验,
风管宽度
低于300以上的最好是不要超过2.5m,3米以内是符合规范的。管道桥架的安装间距计算方法:1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应...