11问答网
所有问题
当前搜索:
风量压力计算公式
如何
计算
有害气体生成速率?
答:
P是
压力
?是大气
压强
把。靠近地面的大气压强一般都是1个大气压强(除非是西藏那边低于一个大气压强)具体
公式
和单位你自己找找看吧。
防烟排烟系统设计与验收中常见问题探讨?
答:
经
计算
,得出图1,2,4加压送风竖井的总
压力
损失分别为173.2,822.6,268.4 Pa。可以看出,竖井设计不同,阻力损失差别很大;障碍物凸入风井,局部阻力明显增大,若送风系统阻力未经详细计算,就会造成选用的送风机风压不够,运行时加压送
风量
不足,影响防烟效果。设计时需与建筑、结构等专业密切配合,优先选择内壁平整、光滑的...
防御ntpddos攻击防御ntpddos攻击
答:
245kw风机参数?245KW风机参数:1、
风量
:表示空气流量的大小 风量的
计算公式
:Q=S×V S为截面积(m2,平方米),V为气流速度(m/s,米/秒)2、动压:气流在某一点的动压是根据空气密度和气体的运动速度而定的
压力
。动压计算公式:Pd=0.5V 为气体密度,通常取1.2(kg/m3)(标准状况)V为...
---污染体的采集“管道”须要的体积---
答:
它是在气体
压力
B=101.3kPa、温度t=20℃、管壁粗糙度K=0.15mm等条件下得出的。经核算,按此图查得的Rm值与《全国通用通风管道
计算
表》查得的λ/d值算出的Rm值基本一致,其误差已可满足工程设计的需要。只要已知
风量
、管径、流速、单位摩擦阻力4个参数中的任意两个,即可利用该图求得其余两个参数,计算很方便。图5...
100平的房子7张桌子上排风用多大的管子风机需要什么样的??谢谢了我要...
答:
通
风量
风机数量的确定 根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总
风量
.进而计算得风机数量.
计算公式
:N=V×n/Q 其中:N--风机数量(台), V--场地体积(m3), n--换气次数(次/时), Q--所选风机型号的单台风量(m3/h). 风机型号的选择应该根据厂房实际情况.尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号....
如何规范柴油发电机房的通风
答:
对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却
风量
大,一般采用自然进风,柴油发动机自带风扇
压力
排放,但柴油发电机自带风机压头只有150Pa左右,在井道...
普通轴流通风机的选用要点
答:
5. 注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行,应使通风机在其最高效率点附近工作,通风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧(即大
风量
侧,且一般位于全压峰值的80%)。风机选用设计工况效率,不应低于风机最高效率的90%。6. 采用变频通风机时,应以系统
计算
的总
压力
损失为...