11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱为什么设置溢流管
消防
水箱
的
溢流管
怎样
设置
?
答:
无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m,拼装形式的
高位
消防
水箱
底与所在地坪的距离不宜小于0.5m。消防水箱的人孔宜密闭,通气管、
溢流管
应有...
高位
消防
水箱设置
要求
答:
3、
高位
消防
水箱
应
设置
通气管;消防水箱通气管、呼吸管和
溢流水管
等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。4、高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间...
蓄水池
溢流管
和进水管安装高度要求
答:
进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于10厘米,最大不应大于15厘米。为的是防止水池自动补水的直接溢流,
溢流管
是当水位超过要求水位时,从消防水池流到比液位低的地方的,水从高处流向低处,也即从高压处流向低压处的,因此不可能外面的水倒回到消防
水箱
的。
消防
高位水箱
进水口是不是要高于
溢流
口?
答:
不是的。消防
水箱
水位进水
管设置
的浮球阀或者浮球一定低于
溢流管
口,只有进管进水控制失效,溢流才排放。
高位水箱
上不能设阀门
管道
的有
答:
溢流管。
水箱溢流管
安装可从侧壁或底部接出,其管径血按排泄水箱最大入流量确定,并宜比进水管大l一2号。溢流管上不得安装阀门。
补
水箱
的作用和位置
答:
2.
水箱
不能超过锅炉顶部标高3米,与锅炉相连的管的直径不应小于5厘米;3.为了防止锅炉满水时热水的溢出,在水箱膨胀空间允许的最高水位出处要
设置溢流管
,溢流管应当接到安全的位置地点。总结语 从以上可以总结出,锅炉安装膨胀水箱对于常压锅炉是必不可少的,它既可以吸收锅水受热产生的热膨胀,又可以...
为什么
射
水箱
要保持一定的
溢流
答:
因为机组正常运行时,射
水箱
内的水会逐渐增高,工作水温度升高的原因是: a射水泵与工作介质的摩擦产生能量消耗转变为热量;b抽空气
管道
内空气在工作水中放热;c水蒸汽因为有凝结过程而放出的汽化潜热。所有这些都对射水抽气器工作水有加热作用。对于射水抽气器,当工作水温超过30℃时,每升高5℃,吸入...
高位
消防
水箱
的
溢流
水是否需要流到消防水池? 记得以前看到过为了避免...
答:
高位
消防
水箱
应
设置
泄空管和
溢流管
的出口,且不得直接与排水构筑物或排水管道相连接,应采取间接排水的方式;
为什么
在
高位
消防
水箱
的出水管要安装虹吸破坏?
答:
水箱
的出水管上
设置
虹吸破坏的原因为:可以起到防止出水管内的水回流的效果。当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;
溢流管
的直径不应小于...
高位
消防
水箱设置
要求是
什么
答:
3、高水位的消防
水箱
中,必须有排水管;消防水箱、呼吸管、
溢流管
等都要有技术措施,以避免虫鼠类进入。4、层消防水箱的外壁与建筑物主体结构墙体或其它池壁的净空间距,必须符合安装或安装要求。安装了管线的侧边,其净间距不得低于1.0m,管道外壁至主体墙体的槽口宽度不得少于0.6m,开有人孔的...