消防水泵房必须加压力
开关
吗
答:
必须设压力开关。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、
高位
消防
水箱
出水管上的
流量开关
,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。11.0.5 消防水泵应能手动启停和...
消防
流量开关
停电后是否要重新设定?
答:
2)通过稳压泵保持系统压力,正如上面图4所示。有些设计者为了减少稳压系统补水时产生的压力波动,将
流量开关
设置在图4所示的A处
位置
。这的设置会导致在火灾时稳压装置与消防水箱同时供水,消防
水箱流量
将比理论流量淢少。使得经过流量开关的水流不是全部进入系统的水流量,导致流量开关动作延迟。对于这类...
消防水泵的自动启动控制规定有哪些?
答:
为此《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)制订时规定采用压力开关和
流量开关
作为水泵启泵的信号,压力开关一般可采用电接点压力表、压力传感器等。压力开关通常设置在消防水泵房的主干管道上或报警阀上,流量开关通常设置在
高位
消防
水箱
出水管上。需要指出的是:1)消火栓系统中无稳压泵时,由...
空气能热泵采暖为什么要
安装
缓冲
水箱
?
答:
储存并排出系统内气体。 空气能系统在运行过程中,由于水温的变化而不断进行高低温反复,从而导致系统中不断产生气体,这 些气体需要及时排出,否则会造成系统不稳定引起主机故障。 在没有
安装
缓冲
水箱
的采暖系统中,一般会选择把排气阀安装在管路间,这些气体在系统中无法聚 集,容易导致系统管路因某一段压力...
房顶
水箱流量开关
6根线24V两根起泵停泵各两根怎么接线
答:
你好,
流量开关
六根线,工作电压24V,两个停泵两个启泵各两根线,建议进行并联,两个泵与管道进行并联,然后出来的两条引线连接流量开关的公用线。金合丰工业电气祝你生活愉快!
仅设消防
水箱
稳压、未设稳压装置的临时高压给水系统,压力
开关
的启泵压力...
答:
这个一般是
水箱
的稳压管上的
流量开关
启泵,一单里流量开关不动作的,才是泵房低压压力开关启泵,低压压力开关一般设置在稳压的正常稳压下限低一点就可以的。
消火栓启泵按钮是不是直接启动消防泵
答:
当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、
高位
消防
水箱
出水管上的
流量开关
,或报警阀压力开关等开关信号应...
水泵
流量开关
作用?
答:
流量开关
主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式
安装
起到在流量高于或者低于某一个值的时候触发开关输出报警信号,系统获取信号后即可作出相应的执行单元动作。流量开关是利用各种原理测量管路中介质的流动情况并实时地传输给后端设备已开关通断信号的一种传感控制器。应用:气液两用型,可广泛应用于...
好的缓冲
水箱
有什么标准?
答:
吸入的水为纯水,水泵循环出的水会将系统中的气体自然推动到系统出水口,然后进入缓冲
水箱
上部进水口,系统出水带来的气体会被水箱顶部排气阀强制排除,进而成为一个良性循环。而无缓冲水箱系统,水泵吸入含气的水,叶轮会将气体打碎输进系统,造成系统中的气体到处存在,排气难度更高。造成水泵的
流量开关
经常...
楼层高水压低怎么办
答:
上图即为增压泵,很小的一个装置,无论你家里是燃气热水器、即热式电热水器或者是储水式电热水器都可以使用,在热水器的进水口处将增压泵垂直
安装
,在增压泵的进水口处有霍尔
流量开关
,当检测到水流的通过时,自动开启增压泵,将水管中的水强制增压,等同于将其他水管中的水强制聚集在一起使用,彻底...