自动喷水灭火系统中的消防
泵
组的保养要求包括
答:
第一步:检查消防给水设施的工作状态 1. 确保消防给水设施的完整性,包括
高位
消防
水箱
、消防水泵及控制柜、管道及阀门、增压(
稳压
)设施和水泵接合器等。检查内容涵盖设施的部件齐全性、外观完整性以及系统和部件标识的清晰度。2. 检查消防水池和消防水箱的有效蓄水量,确保其符合要求。检查就地水位显示...
...启泵按钮不
安装
能通过消防验收吗?泵房是有
稳压泵
的。
答:
不能。不
安装
的话火灾时你要怎么启动主泵?主泵不启动要怎么供水?注意
稳压泵
是保障平时管网压力的,也就是说只有在火灾前10分钟使用
高位水箱
供水时才起作用,之后就没它什么事了,就要靠消防主泵供水了。
楼顶消防
水箱稳压泵
噪音?
答:
在用消防水时就会启动,不用水就没有,不过偶尔也会启动一次保压。不用水也启动,有漏点。如果只是说
泵
转的时候里面有噪音,可能轴承坏了,打水叶轮刮外壳,电机风叶刮外壳。
高层如果有消防
水箱
了,还需要
安装
气压水罐和
稳压泵
吗
答:
消防
水箱
的设置要求 《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条规定:
高位
消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱、玻璃钢水箱...
高层住宅的
高位
消防
水箱
静水压力应为多少?
答:
仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,可由市政给水系统直接供水,并应在进水管处设置倒流防止器,系统的最高处应设置自动排气阀;5 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于 0.10MPa;6 当
高位
消防
水箱
不能满足本条第 1~5 款的静压要求时,应设
稳压泵
。
分区供水的消防
高位水箱
有效容积如何确定?
答:
高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置
高位
消防
水箱
。其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设
稳压泵
。当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足...
高度55米中间的面积5万平方米绿地设置
稳压泵
和
高位
消防
水箱
的容积应该...
答:
高位
消防
水箱
是根据一起火灾的用水量确定的,55m的商业建筑,高位消防水箱最小是36m³,
稳压
罐最小容量150L
高位
消防
水箱
的设置应满足水系统最不利点处的静水压力?
答:
不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;5 当
高位
消防
水箱
不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设
稳压泵
。
高层建筑为什么要设
高位
消防
水箱
答:
不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;4、自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;5、当
高位
消防
水箱
不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设
稳压泵
。
教学楼热水
水箱
间属于消防还是
安装
答:
属于
安装
。水箱间和消防水池有区别,所处位置不同,所具备的功能也不同。水箱间为存放消防水箱或消防生活共用水箱及其他机械设备(如
稳压泵
等)的房间,一般为
高位水箱
间,位于建筑物的顶部。消防水池为存放消防系统用水的砌筑型水池,为消防专用水源,一般位于建筑物地下,与消防泵房相邻。消防水池和水箱间...