11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱最低水位要求
消防水箱水位
标准是多少?
答:
消防水箱水位
是没有标准的,一般只要让水箱内的水在设计的储水量之上便可,这样才能满足正常的使用需求。消防水箱一般是安装在屋顶的水箱里边,主要的作用是消防系统的增压保水,避免消防管道内部出现缺水的情况,从而让整个系统能够处于恒压的状态。此外,消防水箱内是会存有适量的水,作为消防应急使用,...
高位消防水箱
设置
要求
是什么
答:
容积及静水压1、应急高压消防供水系统的高水
消防水箱
有效容积必须达到消防初期的消防用水需求。2.高水消防水箱的安装高度应该比它所提供的水灭火设备更高,并且最小的有效
水位
必须达到水灭火设备最薄弱的地方。注意:如果商铺的建筑与一类高层公共建筑的规范不符,则按其最大的比例计算。设置
要求
1、水消防...
高位消防水箱
有效容积是否符合消防规范规定
答:
符合。
高位消防水箱
的有效容积应符合消防规范规定。1、一类高层公共建筑,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应...
消防
水池的
最低水位
,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
答:
是水箱中消防储水量的
最低水位
线,并在消防储水的监当建筑物内的消防用水采用单独储存(即专用
消防水箱
)的方式,且建筑物内没有生活饮用水水箱时,由变频供水设备给予补水时,应根据规范的
要求
在消防水箱的进水管上设置与其管径相同的电动阀,由电动阀配合变频泵为消防专用水箱补水,消防水箱内的高低水位信号即为进水管...
...水:室内消防系统和喷淋系统在
消防水箱最低水位
离最高消火栓或喷头为...
答:
1.
高位消防水箱
的设置高度至关重要,它需要确保最不利点消火栓的静水压力。2. 对于建筑高度不超过100米的情况,高层建筑中最不利点消火栓的静水压力应不低于0.07MPa。3. 对于喷淋系统,其目的是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。4. 稳压泵在消防系统中扮演着重要角色,它负责自动喷水灭火系统...
请教
高位消防水箱
设置的问题
答:
5.2.2
高位消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且
最低
有效
水位
应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应符合下列规定:1 一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于 0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于 0.07MPa,多层...
7层办公楼
消防水箱
需要几路进水管
答:
两路。
高位消防水箱
的
最低
有效
水位
应根据出水喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,在最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水利条件确定,但不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,但不应小于150mm的保护高度需要两路进水管,7层办公楼属于高位所以消防水箱...
消防
栓水压标准规定
要求
答:
4. 应取消稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,即水泵零流量压力、消防泵吸水口最大静压与稳压泵维持的系统压力之和的较大值。5.2.2
高位消防水箱
的位置应高于其所服务的水灭火设施,
最低
有效
水位
应满足水灭火设施最不利点的静水压力,并应按下列规定确定:1. 一类高层公共建筑,不应...
消防
水池的有效水深?
答:
问题一:
消防
水池最低有效水位如何确定 最高水位的意思应该是设计水位,设计水位应和你的有效水深有关,是满足你有效水深的水位,溢流水位是设计水位+50mm 确定
最低水位
,将消防水池所需贮存的消防用水量作为有效容积,除以消防水池有效面积得有效水深,有效水深+最低水位即为设计水位;按二楼建议确定溢流水位(注意:消防水池...
消防
栓的水压
要求
是否有规定?
答:
3. 工业建筑的消防栓最不利点的静水压力不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000立方米时,不宜低于0.07MPa。在临时高压给水系统中,最不利点消火栓的静水压力为屋顶
高位消防水箱最低
有效
水位
与最不利消火栓之间的高度差。当高位消防水箱的最低有效水位不能满足最不利点消火栓的静水压力
要求
时,需要设置...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高位水箱水位要求标准
高位消防水箱旋流防止器高度
消防水池正常水位确定
高位水箱水位标准是多少
消防高位水箱的安装规范要求
消防水箱水位正常值
医院高位水箱正常水位
消防水位最多多高
高位水箱有效水位