11问答网
所有问题
当前搜索:
高压地埋电缆
高压电缆
敷设施工方法求份?
答:
⑧敷设
电缆
时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。电力电缆敷设前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;
高压
电力电缆...
2000KVA变压器
高压
侧10KV
地埋电缆
用多粗的?谢谢
答:
1、
高压
侧的额定电流为115.47A,用70的
电缆
就足够。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、...
高压电缆
分几种?
答:
3、高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。4、
超高压电缆
:(275~800千伏)。5、特高压电缆:(1000千伏及以上)。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】广州珠江电缆集团有限公司是一家集技术研发、生产制造、销售服务于一体...
电力
电缆
套管
地埋
有什么要求
答:
1、地下直埋
电缆
线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m。电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时...
我家6米的地下有
高压电缆
有辐射吗
答:
没有关系。
地埋
的
电缆
都是铠装电缆,等于给电缆又加了一层屏蔽,再加上大地对辐射的屏蔽,肯定安全。
哪些是
高压电缆线
?
答:
YJV22-10kv-3*95mm-350米
高压电缆地埋
,土壤温度40度,最大载流量多少...
答:
最大载流量,取决于土壤的温度,
电缆
的埋深,以及土壤的热阻系数。显然,土壤温度20度时,以及土壤温度50度时,载流量有天壤之别!
绝缘电阻多少为合格,
高压电缆
呢?
答:
每kV电压,绝缘电阻不小于1MΩ。
高压电缆
的结构高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于
地埋
,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧...
高压电缆
施工安全距离
答:
4米的基坑,要看用什么结构的围护和止水,一般情况下,按照1:1的安全距离,就是4米的基坑,至少要与电力管道间距4米或以上,才能保证
电缆
通道的安全,但也不是说4米以上就不用做任何的保护措施,必要的沉降监测点还是要布置的。
10KV架空线路改
地埋电缆
?
答:
双方不要骂我,我认为双方都是有责任的;为提高供电的可靠性,规程明确规定重要用电场合需要敷设双根
电缆
,这是其一,同时由于电缆的散热(
地埋
)明显不如架空,有一比二的关系,就是相同的截面,电缆需要双根才能“顶”一根架空线的载流量,这是其二;从这一点说,设计在甲方没有敷设单根明确要求,且...