11问答网
所有问题
当前搜索:
高压断路器怎么安装
高压
配电柜上的分闸,合闸
开关
咋用
答:
1、合闸顺序:先合电源侧
开关
的二次保险,再合电源侧开关,检查无误后,再合负荷测开关二次保险,再合负荷侧开关,确认无误后,合闸操作结束。2、分闸操作:先拉开负荷开关,再拉开负荷侧开关的二次保险,确认无误后,再拉开电源侧开关,然后拉开电源侧开关的二次保险,检查无误后操作结束。
老师,图中的QF常开触点
怎么
闭合呢?
答:
QF是
高压断路器
的辅助接点,随着断路器QF的合闸,其操动机构上的辅助接点自然闭合;断路器QF跳闸断开后,其常开的辅助接点同时断开。也就是说,这个接点
安装
在断路器的操动机构上,随着断路器本身动作而动作的,没有别的动作方法。例如图中,电路出现过电流保护动作后,延时后使得YT得电,断路器QF...
浙江省余姚市兴邦
高压
电器
开关
厂ct23-s的合分操作
答:
1、断开518段各开关柜的真空断路器;2、断开518进线开关柜的真空断路器,并把真空断路器手车摇出至实验位置(柜 门上的手车试验位置灯亮),将远方/就地转换开关旋于中间零位;3、闭合母联柜真空断路器;4、闭合518段开关柜的真空断路器【回答】CT23一S
高压断路器怎么
合分操作【提问】亲您好,上面的...
高低压
断路器
型号含义及参数
答:
如果你对此感兴趣的话,不妨随我一起来盘点下断路器型号有哪些吧!断路器简介断路器能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。断路器按其使用范围分为
高压断路器
和...
ZN63A-12(VS1)户内
高压
真空
断路器
手车上的各个辅助接点在什么位置??我...
答:
辅助一般
装
在操作机构箱体内,将
断路器
机构面板拆下,可以看到辅助
开关
,辅助开关为长方形结构,其中有两个面是端子的输出点,辅助为对角相通,即:1和3是一对点 2和4是一对点(一般VS1辅助为8开8闭)。储能信号指示灯和辅助开关没有关系的,储能的信号时通过微动开关控制的,当储能弹簧储到位后,...
对
高压断路器
基本要求有哪些?高压断路器有什么优点?
答:
(3)在开断规定的短路电流时,应有足够的开断能力和尽可能短的开断时间。(4)在接通规定的短路电流时,短时间内断路器的触头不能产生熔焊等情况。(5)在制造厂给定的技术条件下,
高压断路器
要能长期可靠地工作,有一定的机械寿命和电气寿命要求。此外,高压断路器还应具有结构简单、
安装
和检修方便...
HXGN
高压
柜做
开关
特性,分合闸线圈在哪个端子,
怎么
找出来
答:
1、可以找
高压
柜里面
断路器
使用的样本,里面有二次接线原理图,上面能看到是哪个端子是合分闸线圈。2、如果找不到样本,你找到断路器的生产厂家,在网上百度一下,基本上能够找到他们家的样本。3、常规来讲断路器的合闸线圈是(4,14),分闸线圈(30,31)这个标号在航空插头上能够找到。另外有些小...
这是
高压
配电房的低压
断路器
,请问
怎么
操作
答:
这是ABB生产的低压智能
断路器
也叫万能断路器或者框架断路器;断路器的面板上红色、绿色按钮左边的把手是手动储能把手,有电时直接仪表室面板上有断路器的分合闸指示灯和分合闸按钮进行分合闸操作,没电时需要手动储能后按断路器面板上的分合闸按钮;分闸时按下断路器面板上的红色按钮或者仪表室上面的分闸...
高压断路器
可以分为哪些类型?
答:
A.根据
断路器安装
地点,可分为户内和户外两种。B.根据断路器使用的灭弧介质,可分为:(1)油断路器;(2)空气断路器;(3)六氟化硫;(SF6)断路器 (4)真空断路器。此外,还有磁吹断路器和自产气断路器,它们具有防火防爆,使用方便等优点。但是一般额定电压不高,开断能力不大,主要用作...
高压
真空
断路器怎么
合闸
答:
断路器
维修专家通意达告诉你,真空断路器合闸操作过程:当机构接到合闸信号后(
开关
处于断开,已储能状态),合闸电磁铁15的铁心被吸向下运动,拉动定位件13向逆时针方向转动,解除储能维持,合闸弹簧21带动储能轴套32逆时针方向转动,其凸轮压动传动轴套30,带动连板29及摇臂27运动,使摇臂27扣住半轴25,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜