11问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜为什么用直流电源
高压
开关
柜
有
什么
作用?高压开关柜工作原理
答:
柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
高压
开关柜的分类分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜。(1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中...
主变压器与所用变压器有
什么
区别?
答:
关于主变的保护,作为主变压器,一般来说容量比较大,要求工作的可靠性较高。对于不同容量的变压器,所要求装设的保护类别也不尽相同。一般来讲,变电所高压开关柜需要提供220V操作
电源
,
直流
屏也需要220电源持续浮充。由于在操作
高压柜
时,暂时是没有低压电源的,于是在高压柜中设置一只容量很小的所用...
压变
柜为什么
有二、三、四、电压瓦感器?
答:
大家应该知道在发电、变电、输电、配电过程中由于用
电
设备的不同,电流往往从几十安到几万安都有,而且这些电路还可能伴随
高压
。那么为了能够对这些线路的电路进行监控、测量,同时又要解决高压、高电流带来的危险,这时就需要用到电流互感器了。有些人可能见过电工用的钳形表 ,这是一种用来测量交流电流...
直流
系统屏 一级供电方式是
什么
意思
答:
一级供电对可靠性要求很高,能满足一级供电可靠性要求的设备运行方案状态我们叫做一级供电方式。
直流
屏是变电所的心脏,出现故障停止供电了会导致这个变电所高压系统瘫痪,所有的
高压柜
都不能进行正常的分合闸和故障跳闸,还会导致有直流失压保护功能的高压柜直接跳闸。所以在变电所设计时,直流屏就是按照...
6KVIB段上有机组PT,有
什么
用途,
答:
屏顶小母线还有220V直流电压小母线(电压取自直流屏,为断路器、综保及其它设备提供
直流电源
);屏顶小母线还有220V交流电压小母线(电压也取自直流屏中的交流出线,为柜内照明灯、加热器灯等其它设备提供交流电源);一般
高压柜
屏顶小母线布置图:1、10KVⅠ段合闸电源小母线:+1WCL,—1WCL 2、10KV...
完美开关柜设计介绍
答:
开关
柜
设计,它可不是我们家中的电灯开关哦,但是啊又有一定的关联。我们家中用的一般都是低压电。我们的电压有
高压电
和低压电,所以我们要搞开关柜设计,目前的当务之急应是多看元器件样本,要了解元器件的外形尺寸、技术性能、安装方式等,要学习国家、行业标准,知道不同电压等级下的带电距离、绝缘...
高压柜
顶上的小母联
为什么
在
直流
屏上显示绝缘异常?
答:
因为直流屏有绝缘检测功能,
直流电源
的正极或者负极有接地的情况就报绝缘故障.可以分别断开直流电源馈线回路来确定是哪一个回路的接地.如果直流屏中带有支路绝缘检测功能的可直接在直流屏监控中查询.
分布式
直流电源
的选型
答:
分布式
直流电源
的选型-梅赛科电气帮到你【189-2849-2541】案例:以一台嵌入式直流电源作为3台高压柜的直流操作电源,此
高压柜使用
的断路器为VS1型真空断路器,每台高压柜的微机保护及信号灯用电总功率为20W。 VS1型断路器的具体参数为:额定电流3150A,额定分断电流40KA,合闸时间不大于100ms,合闸...
压变
柜为什么
有二、三、四、电压瓦感器
答:
可共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线
高压柜
提供测量、计量、保护用电压;屏顶小母线还有220V直流电压小母线(电压取自直流屏,为断路器、综保及其它设备提供
直流电源
);屏顶小母线还有220V交流电压小母线(电压也取自直流屏中的交流出线,为柜内照明灯、加热器灯等其它设备提供交流电源)。
配电房各柜作用
答:
(2)、可提供操作和控制
电源
(3)、每段母线过电压保护器的装设 (4)、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。(
高压柜
屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用...