答:
10KV电源选用一台10 KV /0.4KV,1000KVA的变压器变压器一次侧
高压电缆
长为2000-3000米一次侧高压电缆选型计算如下: 根据GB50217附录E短路热稳定条件计算公式I=U/1.732X∑ 1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的,1000KVA变压器一次侧...
高压电线电缆
的载流量是多少?
答:
300平方
高压电缆
,可以承受工作电流大约:I=300*1.5=450A。10KV,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA。电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用额定电压为10kv的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:U0:电缆设计用的导体对地或金属...
10kv
高压电缆
型号及规格
答:
YJV22-10kv 3*240mm2 铜芯 XLPE绝缘 PVC护套 电力电缆 YJV22-10kv 3*240mm2 铜芯 XLPE绝缘 PVC护套 电力电缆是一种
高压电缆
,适用于电力传输和分配系统中的各种场合。该电缆采用铜芯导体,能够在高压、高温、高载流等情况下稳定输电,其XLPE绝缘和PVC护套具有良好的耐腐蚀、耐磨损性能,能够有效保护...
高压电缆
线路的绝缘电阻是多少
答:
高压
线路和设备的绝缘电阻根据设备和电压等级的不同而不同。一般为:1、高压线路绝缘电阻一般不低于1000MΩ。2、运行中的线路:① 3KV 绝缘电阻一般不低于300--700MΩ。②6--10KV 绝缘电阻一般不低于400--1000MΩ。③ 20--35KV 绝缘电阻一般不低于600--1500MΩ。④每个绝缘子绝缘电阻一般不低于300...
高压电缆
的额定电压是多少?
答:
300平方
高压电缆
,可以承受工作电流大约:I=300*1.5=450A 10KV,300平方高压电缆,可以承受的负荷:P=1.732*10*450=7794KVA 电缆的额定电压应和使用电缆的系统电压和运行状况相匹配。10KV的电压环境应选用 额定电压为10kv的电缆。电缆的额定电压一般用U0/U(Um)表示:3. U0:电缆设计用的导体对地...
10KV电源
高压电缆
选择方法
答:
根据电力电缆的耐压等级进行分类,其中:低压电缆指电压等级在6kV及以下的电缆。中
高压电缆
指的是等级为6kV及以上、35kV及以下的电缆。高压电缆是指电压等级在66kV及以上的电缆。按照电力电缆的绝缘介质进行分类:油浸纸介质电缆多用于中高压等级。不滴流纸介质电缆一般用于中高压等级的电缆。多数情况下,交联...
10kv3*50、3*70、3*95
高压
铜
电缆
答:
10kv 3*50、3*70、3*95高压铜电缆(符合
高压电缆
国标的电缆)直径分别为:46mm、50mm、54mm。高压电缆执行国家标准GB/T 12706.2-2008,符合国标的电缆直径都根据规格可以查询到。
高压电缆
和低压电缆的区别是什么?
答:
一、低压电缆与
高压电缆
的区别 高压电缆从内到外分别为导体-内半导体层-绝缘层-外半导体层-金属铠装-护套层;低压电缆从内到外分别为导体-绝缘层-钢带-护套(很多低压电缆都没有钢带)高压电缆和低压电缆最主要的区别就是,高压电缆比低压电缆多了半导体层和屏蔽层。所以高压电缆比低压电缆绝缘层要厚的多...