高压线路断路器选型计算
变压器
选型
的
计算
公式是什么?
答:
计算
公式: \r\n高压电流=变压器容量*0.06 \r\n低压电流=变压器容量*1.445算出的结果也非常接近。\r\n 所以10KV高压侧的电流约: 4000*0.06=240A,
高压断路
初步用630A的(校验选定
断路器
的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开...
变压器
选型
的
计算
公式是什么?
答:
计算
的遮断容量,与额定开断电流一样,是表征断路器开断能力的参数,在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大短路电流,就是额定开断电流。其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。断路器的额定开断电流与额定电压乘积的根号三倍,就是遮断容量。由于高压电流在断开的...
一般情况下12KV普通真空
断路器
短路开断电流为40KV 的直流分量为多少?如 ...
答:
根据GB-1984<
高压
交流
断路器
>4.101条规定,普通断路器的直流分量为20%。40kA的断路器,其直流分量为40*1.414*20%=11.312kA.在GB1984-2003 高压交流断路器这个标准里,关于额定短路开断电流有两个值去表征:交流分量有效值和直流分量百分数。比如以40kA 开断电流的断路器为例,40kA表示的是交流...
高压断路器
型号如何表示?
答:
高压断路器
型号:1.产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。2.装置地点代号;N—户内,W—户外。3.设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。4.额定电压,KV。5.其它补充工作特性标志,...
高压断路器
型号怎么看?
答:
高压断路器
电流互感器是根据测量和保护的需要来选定的,选择150A的电流互感器说明目前的
计算
负荷电流也就在100多安培的样子,选择150A/5就是正确的。
选择断路器
主要的要考虑断路器的遮断容量,即切断短路电流的能力,如果断路器安装处的短路容量很大,那么就需要断路器的断流容量很大,随之而来的就是这种断路器的额定...
ZW17-40.5
高压断路器
的额定断流容量是多少、怎么算
答:
不用
计算
,一般ZW17-40.5/31.5或20或25的这个数字就是表示额定短路开断电流的,单位是kA。你自己看一下就可以了。
断路器
的
选型
问题?
答:
选择断路器
首先看电压等级和额定电流,然后选择户外还是户内,和配电柜是否能配合上,个人认为配合是比较重要的,买的手车推不进柜子或触臂长短有问题是很常见的.
真空
断路器
要如何
选型
答:
35kV及以下电压等级才用真空断路器。
选择断路器
时,注意以下几个参数:1、电压。断路器的额定电压不应小于系统的最高暂时过电压。2、电流。断路器的额定电流不应小于回路中最大负荷电流。3、额定短路开断电流。断路器的额定短路开断电流不应小于回路最大短路电流值。